02.11.2015 в 21:46:28
Добрый день! Прошу помощи в оценке правильности составления наполнения электрощита. Все учтено и все правильно? Может есть какие замечания. Конструктивная критика приветствуется.
02.11.2015 в 22:35:10
alpot написал : есть какие замечания
Вызывает сомнения номинал АВ 20 А. Сечения не указаны,поэтому говорить о номиналах АВ ... некорректно.Но В6А по моему мнению - перебор. Линия не отключаемая - очень неудачная.Звонок и домофон с холодильником под одним УЗО,да и ещё аквасторж с ними :( Группа сплитов и вытяжки санузлов - дурацкая(ничего личного),вентиляторам и 1.5 - ку переварить не просто,а тут :yu: 2.5 мм2 :cool:
И это пройдёт ...
02.11.2015 в 22:48:52
serj12, Какой из 2х 20 вызывает сомнения? Под 4УЗО? Сечения стандартны 3Х1,5 освещение и 3Х2,25 розетки. На свет 6 перебор? На неотключаемой линии повысить номинал до до 63 и добавить автоматов? Про вентиляторы думал, может их со светом туалета и ванной объединить.
02.11.2015 в 22:54:13
alpot, Неотключаемая линия,должна быть неотключаемая дерзайте :flirt
02.11.2015 в 23:09:32
alpot написал : Какой из 2х 20 вызывает сомнения?
оба.Если
alpot написал : Сечения стандартны
и
alpot написал : 3Х2,25 розетки.
20-ки не нужны.Вам же нужна защита,а не выключатели ?!
alpot написал : На свет 6 перебор?
Характеристика В.Это хорошо для дряхлой проводки,ну или там где горючесть повышенная.Чуткие они,что писец :p Вам и характеристики С хватит.
alpot написал : На неотключаемой линии повысить номинал до до 63 и добавить автоматов?
Если хотите получить proof от не отключаемой линии - ставьте дифф на холодильник до ввода на рубильнике и УЗО и под ним групповые автоматы на прочее,но гидролок я бы тоже отделил от всего остального и просто под АВ,без УЗО,тем более ,что если вы правильно указали - у вас противопожарное в подъезде есть.
alpot написал : Про вентиляторы думал, может их со светом туалета и ванной объединить
нужно.И вытяжку на кухне можно со светом кухни объединить,мощность там смешная,но есть капкан с розеткой :swoon
ebf написал : дерзайте
злой вы :p
И это пройдёт ...
03.11.2015 в 13:06:33
serj12, такой вариант?
03.11.2015 в 15:12:20
alpot, кондей, тёплый пол, индикацию напряжения планируете?
Зверский рубильник-дань моды или про выключатели нагрузки не слышали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2015 в 15:46:12
megrad написал : Зверский рубильник-дань моды или про выключатели нагрузки не слышали.
Да, если собирать решили на ABB, то давно уже появился
03.11.2015 в 16:12:54
megrad, Кондей предусмотрен в проекте указан. Рубильник не дань моде, можно и поменять на выключатель. Розетки и свет разнесены по разным УЗО, как раз по этой причине. Еще одна линия на кухню для чего?
03.11.2015 в 16:30:16
Johnny, Спасибо за информацию, тогда поставлю из новой серии.
03.11.2015 в 16:33:29
alpot написал : Розетки и свет разнесены по разным УЗО, как раз по этой причине.
Сори.
alpot написал : Еще одна линия на кухню для чего?
Чтобы не перегружать кабель, но это уже личное обычно на розетки кухни провожу две линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.