WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

18.11.2015 в 23:01:45

Давно пережеваны все варианты подключения трехпроводки к TN-C, и лучшим признан вариант подключать землю в щитке, но не подключать в розетках. И все бы хорошо, но некоторые приборы "щиплют", например пара посудомойка-раковина. Где-то наталкивался на мнение, что при таком раскладе возможно подключить приборы к земле через резистор, который в случае появления фазы вместо земли ограничил бы ток до безопасного уровня. Если такой вариант имеет право на существование, то на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус? Естественно, считаем что домовая СУП исправна. Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

18.11.2015 в 23:08:37

Если на корпусе окажется 220, то смотрите Ваш "безопасный уровень" в таблице 5.1 в строке 25-50 "Очень сильная боль в руках и груди. Дышать очень тяжело, может настать паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания." http://oxpana-trud.ru/osnovy-oxrany-truda-na-ukraine/133-texnika-bezopasnosti-elektrobezopasnost-dejstvie.html

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

18.11.2015 в 23:13:17

BV, Ну 30 мА мы считаем на КЗ, Если же ток пойдет еще и через человека то он будет несколько меньше

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

18.11.2015 в 23:19:48

WarIock53 написал : Ну 30 мА мы считаем на КЗ, Если же ток пойдет еще и через человека то он будет несколько меньше

угу 26,4 ма - по той же строке таблицы Может и будет меньше и тогда будете жить 20-25ма: Руки парализуются моментально, оторваться от электродов невозможно. Сильная боль, дышать тяжело

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

18.11.2015 в 23:24:24

WarIock53 написал : Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе

Почитайте, что такое переменный ток.

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

18.11.2015 в 23:27:38

Поставлю вопрос по другому: есть ли наиболее безопасный, хоть и не идеальный способ убрать слаботочный потенциал с корпусов приборов от импульсных шумодавов при TN-C? СОпротивление под 10-15 мА при 220в? Плюс маловероятно, что по нулю придет все напряжение с фазы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

18.11.2015 в 23:37:19

WarIock53 написал : Поставлю вопрос по другому: есть ли наиболее безопасный, хоть и не идеальный способ убрать слаботочный потенциал с корпусов приборов от импульсных шумодавов при TN-C?

ответ

WarIock53 написал : Давно пережеваны все варианты подключения трехпроводки к TN-C, и лучшим признан вариант подключать землю в щитке, но не подключать в розетках.

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

19.11.2015 в 00:01:52

Жена, понимаете ли, плешь ест. "Щиплется!!!" О полноценной земле и не мечтаю, речь о НЕДОсуп. Ток между раковиной и посудомойкой 2 мА. Убрать только его или с небольшим запасом (на 5мА мделать)? Формально, чтобы словить удар от фазы, нарисовавшейся вместо земли необходимо соблюдене двух условий:

  1. Отгорание PEN между домовой СУП и щитом.
  2. При "отключившемся свете" (узм) соеденить собой корпус посудомойки и стояк воды или газа. Нефиг ее вообще "без света" трогать. НУ не на стояк же эту гадость вешать
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.11.2015 в 00:28:00

WarIock53 написал : на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус?

Коль охота поэкспериментировать, то 230/0.03=7.7кОм.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.11.2015 в 00:32:39

WarIock53, стены дома из какого материала?

0
WarIock53
WarIock53
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Великий Новгород

Сообщений: 10

19.11.2015 в 00:36:46

cineman, панелька. Предлагаете на арматуру завязаться?

0