Арти83
Арти83
Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

19.11.2015 в 16:55:52

Подскажите пожалуйста,купили квартиру в 6 кв доме(барак короче).пока делал ремонт,тепловой пушкой поплавил провода на гусаке)))до гусака идет 16 не то 20 СИП.от гусака по квартирам не пойми чё,то медь зеленая,то "люминий" полугнилой.на следующий день затянул от гусака отдельно 3 жилы по 10 кв алюминия.добрался до старого ввода в квартиру(1.5 квадрата алюминия гнилого).теперь переехали,10 квадратов алюминия не хватает,греется у вводного автомата(котел 6 киловат,плитка,машинка стир,телевизор,холодильник,комп,ну и тд.)мы ввод от гусака тянули в гофре через чердачное помещение(около 20 м) скобами к дереву.затем два перехода,с чердака под углом в стену на улицу(теперь там веранда утепленная),а от туда в дом к эл щитку.хочу менять кабель на 16 сип.как его завести правильно?можно ли в гофре к дереву?

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

19.11.2015 в 17:22:52

Желательно в металлорукав,в вашем случае реле приоритета актуально

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.11.2015 в 17:31:05

Арти83 написал : менять кабель на 16 сип.как его завести правильно?

Никак. СИП внутри дома тянуть нельзя в принципе, ибо горит он очень уж хорошо. Покупайте для ввода медный кабель ВВГ-НГ 10 мм2.

0
Арти83
Арти83
Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

19.11.2015 в 17:41:56

AlexeyL, раззорюсь,дом 20 м плюс туда сюда еще 10 итого 30м-по примерно 130р=4000р,и не факт что кабель окажется нормальным и будет держать нагрузку.

0
Арти83
Арти83
Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

19.11.2015 в 17:51:34

130рублей это 310,210-90р

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

19.11.2015 в 17:58:16

В деревянном доме медь однозначно и нераспостраняющию горение изоляцию,экономить нельзя на этом

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.11.2015 в 18:25:12

Арти83 написал : 4000

Советую сравнивать с ценой квартиры. Точнее, всего дома, всех 6 квартир.

Арти83 написал : и не факт что кабель окажется нормальным и будет держать нагрузку

Чем Вы ограничиваете нагрузку? Какой автомат на вводе в квартиру?

0
Арти83
Арти83
Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

19.11.2015 в 18:27:51

AlexeyL,EKF C50

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117354

19.11.2015 в 18:27:52

павелл написал : Желательно в металлорукав,

Нельзя металлорукав для 10-ки, труба и смотреть толщину стенки в ПУЭ. Можно провести СИП снаружи дома на кронштейнах

0
Арти83
Арти83
Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

19.11.2015 в 18:44:58

BV написал : Можно провести СИП снаружи дома на кронштейнах

не вариант,там же соседи,по картинке посмотрите,и у каждого то пристрой,то веранда.а с наружи полисадники типа,навесы для машин

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.11.2015 в 18:51:17

Арти83 написал : EKF C50

Проблема в том, что без профессионального инструмента и профессиональных навыков работы с ним Вы, скорее всего, не сможете соединить алюминиевый провод и вводной автомат так, чтобы оно не ослабло и не загорелось под реальной длительной нагрузкой 50 ампер. При горючей изоляции огонь пойдёт с этого места соединений дальше по проводу, с однозначным для барака результатом.

Я правильно понял, что Вы планируете в квартире чисто электрическое отопление? Без газа и центрального отопления?