Ну вот, дождались.
Что-то типа стенда на листах фанеры собрано.
В стенд поставлены по 2 шт. пружинных клеммников
Legrand Grippo
Wago 222-413
Wago 224-111
Wago 773-302 ( с пастой)
Wago 773-322 ( без пасты )
Weidmuller D 1.5/2.5
каждая группа в свою распредкоробку. Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.
Выглядит, конечно, не фонтан , но для разового испытания сойдет.
Фотоотчет будет позже, после проведения испытаний.
Трансформатор и лампы для задания тока проверены, ток может быть до 40А в длительном режиме.
Сколько будет при сверхтоке - померим с помощью запоминающего осциллографа.
2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.
avmal написал :2iale Спасибо за хороший почин, но есть одна просьба. Если не затруднит, то нельзя ли прибавить к испытательному ряду еще один зажим - Werit, Германия. Провода соединяются в один ряд и очень удобны для коммутаций в монтажных коробках.
Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.
iale написал :
Можно, почему нет. Только ссылочку на точный номер и фото скиньте. Если в Питере есть - проверим.
К сожалению даже не знаю на что давать ссылку. В каталоге МПО Электромонтаж они числятся ( самые у меня ходовые ) под номерами К4654 и К4655. На 3 и 5 проводов до 2,5 квадратов соответственно. На 24А. Очень хороши тем, что соединение делается в один ряд и толщина составляет всего около 6мм. Кроме установки механизма при помощи этих зажимов получается еще и до четырех кабелей 3х2,5 соединять в одной коробке 60х40. Еще не подводили, но по сравнению с WAGO выглядят не очень ...
Цвет черный.
По второй ссылке - те самые на 3 провода. Не внушает особого доверия сила зажима пружины, но если пройдут по токовым параметрам, то самое оно ... В коробках их шевелить никто не будет.
Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.
madrhino написал :
Некоторое время назад за указанными avmal-ом клеммниками была замечена неприятная особенность: ( заранее извиняюсь за терминологию) если в две крайние дырки всунуть провод 2,5, а в среднюю - 1,5, то средний провод практически не фиксируется. Интересует вопрос - устранен ли этот дефект в настоящий момент.
Не замечал этого никогда. Может потому, что если и приходилось использовать провода меньшего сечения, то я их располагал с краев. Чаще используются провода одного сечения, что более оправдано и более технически благоразумно ...
iale написал :
Провод ПВ-1 2.5, сначала хороший ( гладкая чистая медь, севкабель ), потом будет заменен на откровенно дешевый и некачественный и все испытано вторично.
Ещё бы переход с алюминия на медь в цепочку добавить.
ВТБ! написал :
Ещё бы переход с алюминия на медь в цепочку добавить.
Решили в первый раз испытать более легкие условия - хорошая медь провода, без алюминия, идеально прямые вводы в клеммники.
Потом будет и алюминий для вводов с пастой, и дерьмовый провод, и кривоватые вводы в клеммники - так сказать реальные условия.
И сравним первый вариант и второй.
2iale
Только предлагаю с самого начала запустить на предельных токах, а то может растянуться надолго.
Как у меня был случай - был в командировке в Гатчине в ЛИЯФе. Облучали прибор на выносливость. Задача была выяснить за сколько он накроется. Решили начинать с маленьких доз. Работает. Увеличили - работает. Срок испытаний подходит к концу - поставили максимальный пучок - все параметры в допуске. Так и не смогли загубить ... А надо было узнать его смертельную дозу, целый год готовились - так и не узнали из-за излишней осторожности ...
avmal написал :
Ну и как они тебе - не показались жидковатыми?
показались
я брал времянку свет/розетки побыстрому состряпать
это может и издевательство над клеммой
но вставляю провод 2.5 (времянка была из разнородных кабелей), потом надо переделать
вставляю провод 1.5 - а он слабовато держится
поэтому купил 222 клемм, мне они кажутся понадежнее
посмотрим, что покажут испытания