msleg
msleg
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 10

28.11.2015 в 00:08:19

Добрый день! Хочу самостоятельно собрать электрощит. Квартира 2 комнатная. Ванная и туалет раздельные помещения. Нужна помощь профессионалов. Набросал планируемую схему. Возможно ли её как-то оптимизировать или улучшить? Все ли я правильно расписал? Какие лучше использовать автоматы и узо, чтобы и по стоимости не дорогие и по качеству хорошие были.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.11.2015 в 00:24:10

msleg написал : Все ли я правильно расписал?

нет,нужна маркировка кабеля и УЗО 63/10 - не вариант(это что-то из области мечты).

msleg написал : чтобы и по стоимости не дорогие и по качеству хорошие были.

сложно ...не дорогие - Изи 9,Чинт(экзотика),среднее по цене - Легран TX3,Хагер домашней серии

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2015 в 00:24:47

msleg написал : Хочу самостоятельно собрать электрощит

Экономите? Или иное?

msleg написал : Набросал

А кабели будете "прокидывать"?

msleg написал : Какие лучше использовать автоматы и узо, чтобы и по стоимости не дорогие и по качеству хорошие были

Такого не бывает. Вы уж определитесь - вам важно качество или экономия сиюминутная.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21490

28.11.2015 в 00:35:01

ZooZoo написал : Такого не бывает.

Как это не бывает? А иек?

0
msleg
msleg
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 10

28.11.2015 в 00:39:19

serj12,

По поводу кабелей: 1) Розетки, кондиционер, посудомоечная и т.д. - ВВГ 3 - 2,5 2) Плита варочная, бойлер- ВВГ 3 - 6 3) Духовка - ВВГ 3 - 4 4) Освещение - ВВГ 2 - 2,5

А по поводу УЗО), а как мне тогда обойтись? Делить на несколько УЗО? Автоматов много получается и суммарный ток большой. Хочу найти золотую середину между кол-вом устройств

0
msleg
msleg
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 10

28.11.2015 в 00:46:17

ZooZoo написал : Экономите? Или иное?

)) самоутверждаюсь) Хочу освежить знания) не даром же я заканчивал технический институт и даже по электротехнике была оценка 5

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2015 в 00:52:03

msleg написал : Хочу освежить знания) не даром же я заканчивал технический институт и даже по электротехнике была оценка 5

Тогда не коррелируется это:

msleg написал : По поводу кабелей: 1) Розетки, кондиционер, посудомоечная и т.д. - ВВГ 3 - 2,5 2) Плита варочная, бойлер- ВВГ 3 - 6 3) Духовка - ВВГ 3 - 4 4) Освещение - ВВГ 2 - 2,5

А по поводу УЗО), а как мне тогда обойтись? Делить на несколько УЗО? Автоматов много получается и суммарный ток большой. Хочу найти золотую середину между кол-вом устройств

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2015 в 00:52:50

Radio написал : А иек?

К ИЭКу нужно подходить с умом. Но лучше, конечно, не с одним.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2015 в 02:20:56

А общее селективное УЗО есть? Хорошо бы розетки кухни, вытяжку, холодильник на одно УЗО Прихожая и комнаты - под своё УЗО Духовка+вар. под своё УЗО. Освещение с/у - на УЗО света Розетки ванной+стиралка - АВ+УЗО Гидромассажная - АВ+УЗО Кондей АВ+УЗО Водонагреватель АВ+УЗО Перед каждым групповым УЗО ( это когда у вас УЗО+ несколько АВ "под ним" ) поставить по 2Р АВ.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2015 в 09:54:06

msleg, Аквастож, ОПС, реле напряжения, индикацию напряжения, тёплый пол, измельчитель не отключаемые линии планируете? Разрешённая мощность на квартиру? Зачем на вытяжку отдельный автомат? Добавил бы ещё розеточную линию на кухню. На кондей тоже диф. поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2015 в 10:20:06

msleg, Вы главное выберите,одного советчика,по составлению схемы.Для справки ,вам хватит 3 УЗО,остальное излишки и развод на деньги.

SB3, Что у вас за желание перед каждым групповыми УЗО впихнуть АВ,всё с перегрузками по току боретесь :) :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу