Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

29.11.2015 в 22:17:24

Доброго времени суток. Правомерно ли следующее: Увидел у одного клиента- приёмный щит учёта стоит внутри дома. что интересно - нулевой провод заходит НЕ в счётчик а на нулевую шину. от шины отходит провод на потребители. и от этой же шины отходит проводок на счётчик.

отсоединив этот третий проводок- счётчик полностью гаснет!!! Электронный 4-х тарифный счётчик. Хозяин утверждает что поключение было 6-7 лет назад всё официально и законно.

Спасибо за любой комментарий.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.11.2015 в 22:25:23

А Вы уверены, что погаснув, счетчик перестал считать? Электронному счетчику ноль нужен только для того что бы дисплей светился.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.11.2015 в 22:34:10

Vladislav.ru написал : Спасибо за любой комментарий.

Если счетчик однофазный, то однозначно криминал. Если трехфазный, то он, собственно, и не погаснет.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

29.11.2015 в 22:48:32

НЕМЕЦ, по вводной, счетчик трехфазный. Хотя, без уравнивающего нуля, показания могут быть не совсем точными. И не факт, что в пользу абонента.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.11.2015 в 22:52:21

NoNe написал : по вводной, счетчик трехфазный

Ванга? {{post:5466627,этот третий проводок}} В трехфазном проводков числом поболее будет.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

30.11.2015 в 00:01:34

НЕМЕЦ написал : Ванга?

Мессинг. Я смотрю по названию темы

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

30.11.2015 в 04:48:04

Vladislav.ru написал : Правомерно ли следующее: Увидел у одного клиента- приёмный щит учёта стоит внутри дома. что интересно - нулевой провод заходит НЕ в счётчик а на нулевую шину.

Правомерно! . ЩУ так и ДОЛЖНЫ подключатся!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. … . 1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

.

Vladislav.ru написал : от шины отходит провод на потребители.

Так ДОЛЖНО подключаться если в счетчике нет или отключено отслеживание тока по нейтральному полюсу. В инструкциях большинства трехфазных счетчиков, не имеющих учет по нейтральному полюсу, есть семи проводная схема подключения. Есть даже счетчики с семью клеммами, например Энергомера СЕ 303 S34. .

Vladislav.ru написал : и от этой же шины отходит проводок на счётчик. отсоединив этот третий проводок- счётчик полностью гаснет!!! Электронный 4-х тарифный счётчик.

Это упущение энергопоставщиков, вводной от сети PEN и отходящий на счетчик N зажимы шины ДОЛЖНЫ быть опломбированы как на рисунке ЩУ для столба, трубостойки. . Если в доме ТТ, то ЩУ в доме ДОЛЖЕН быть сделан по классу защиты 2 и РЕ от ЗУ в ГРЩ ДОЛЖЕН заводится отдельно от ввода, соответственно в ЩУ в доме ДОЛЖНА быть и опломбирована не шина РЕ, а шина N!


Электрика, отопление

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

30.11.2015 в 22:34:01

Rumato написал : А Вы уверены, что погаснув, счетчик перестал считать?

я не дебил!

Rumato написал : Электронному счетчику ноль нужен только для того что бы дисплей светился.

уважаемый коллега "НОЛЬ" нужен любому счётчику для того чтобы мерить потребляемую электроэнергию. счётчик электроэнергии это по сути три прибора: амперметр, вольтметр и часы. разорвав "ноль" вы исключаете вольтметр

я это усвоил на первлом семестре курса электротехники в 1994году преподователем была женщина и оцень любила свою науку...

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

02.12.2015 в 02:11:26

Согласно упомянутого выше пункта 1.7.135 ПУЭ подключение выполнено правильно. Но в некоторых регионах Энергосбыт на ПУЭ плюет и требует PEN подключать к РЕ-шине через клеммы счетчика (у подавляющего большинства счетчиков прямого включения - две "нулевых" клеммы). Без выполнения этого требования они не пломбируют узел учета. А так как Энергосбыт принять узел учета должен (без этого никак), а инспектор Энергонадзора может у щитка и не появиться никогда, то делают все так, как Сбыт велит. Устали с ними спорить.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.12.2015 в 14:02:24

Vladislav.ru написал : счётчик электроэнергии это по сути три прибора: амперметр, вольтметр и часы. разорвав "ноль" вы исключаете вольтметр

В однофазном счётчике - так. В трёхфазном - не так. Вольтметр продолжает работать, потому что для измерения мощности достаточно измерять три линейных напряжения.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 14:23:03

Наблюдатель, а где написано, что можно PEN делить на столбе? А для обжатия наконечника на СИПе, требуется пресс со спец. матрицей, что есть не у каждого и не везде. По поводу зажима СИПа в АВ, отписалось только АВВ, вроде как разрешив такой вариант. Да и зажимать так рекомендуют только многопроволочные медные жилы определенных классов, если верить рисункам производителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу