Vladislav.ru написал :
Правомерно ли следующее:
Увидел у одного клиента- приёмный щит учёта стоит внутри дома.
что интересно - нулевой провод заходит НЕ в счётчик а на нулевую шину.
Правомерно!
.
ЩУ так и ДОЛЖНЫ подключатся!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
.
1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
.
Vladislav.ru написал :
от шины отходит провод на потребители.
Так ДОЛЖНО подключаться если в счетчике нет или отключено отслеживание тока по нейтральному полюсу. В инструкциях большинства трехфазных счетчиков, не имеющих учет по нейтральному полюсу, есть семи проводная схема подключения. Есть даже счетчики с семью клеммами, например Энергомера СЕ 303 S34.
.
Vladislav.ru написал :
и от этой же шины отходит проводок на счётчик.
отсоединив этот третий проводок- счётчик полностью гаснет!!!
Электронный 4-х тарифный счётчик.
Это упущение энергопоставщиков, вводной от сети PEN и отходящий на счетчик N зажимы шины ДОЛЖНЫ быть опломбированы как на рисунке ЩУ для столба, трубостойки.
.
Если в доме ТТ, то ЩУ в доме ДОЛЖЕН быть сделан по классу защиты 2 и РЕ от ЗУ в ГРЩ ДОЛЖЕН заводится отдельно от ввода, соответственно в ЩУ в доме ДОЛЖНА быть и опломбирована не шина РЕ, а шина N!
Электрика, отопление