Добрый день, Уважаемые профессионалы!
Выбивает (вообще не включается) вводной автомат на 52А. Предыстория. Новостройка. В этажном щитке стоит вводной на 52А, УЗО (на схеме написано что на ванну), автомат на 32А (розетка плиты), автомат на 16А (на все остальное). Делали разводку и установку двух новых силовых розеток на варочную панель и духовой шкаф. Выключили автомат на 32, проверили, фазы нет. Через Вагу подключили две розетки с выносом на отдельную площадку мягким на 4 квадрата (проводка жестким на 4 квадрата). Для надежности каждое соединение Ваги (получилось три провода: проводка+розетка1+розетка2) заизолировали двумя типами изоленты. Все это убрали в подрозетник, ничем не закрывали, перешли к следующиму вопросу. Следующий вопрос был в соседней розетке, про которую "мастер"-универсал говорил, что с ней были проблемы, но он их "решил". Чтобы начать работу с ней, пошли в подъезд выключить автомат на 16. Выключили, отключился свет в квартире, отключились все розетки. Автомат на 32 не включали. Так как дело было поздним вечером, решили что ну его нафих, займемся этой розеткой при дневном свете. Включили автомат на 16, вырубило вводной на 52. Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены. Решили вскрыть проблемную розетку, которая рядом, не силовая, посмотреть что там. Вскрыли, вытащили розетку, выдернули проводку из штробы. Там были две "сопли" от проводки, на скрутке. Все это обрезали, проводку заново зачистили, затзолировали каждый провод, развели их в стороны. Проблема осталась. Помогите пожалуйста профессиональным советом, всю голову сломали...