Всем доброго дня! В квартире 3-х проводка - фаза/ноль/земля. Ситуация такая. В ванной погорел патрон светильника. Снял, отсоединил провода, стал снимать плафон и неаккуратно коротнул на землю (не на ноль) фазный провод. Но при этом выключатель, разрывающий фазу был выключен и индикатор ничего не показывал. При этом коротыше сработало УЗО. Искры никакой не было. Все сработало тихо. При замыкании того же фазного (отключенного) провода на ноль ничего не происходит.

Я вообще не понимаю, зачем к обычному патрону с одной лампочкой подведена земля? Куда она там цепляется? От чего срабатывает УЗО, если фаза разорвана?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121291

05.12.2015 в 00:20:01

Повторить сможете? Сработала наверное от наводки, хотя уж очень маловероятно. Уверены, что выключатель рвет фазу, а не ноль....?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.12.2015 в 00:46:53

скорее всего Вы замкнули ноль на землю, УЗО выключилось, это нормально

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2015 в 07:19:40

Я вообще не понимаю, зачем к обычному патрону с одной лампочкой подведена земля? У Вас стоит обычный светильник, у кого то люстра. Всё по ПУЭ. Другой вопрос почему у Вас земля не заизолирована? От чего срабатывает УЗО, если фаза разорвана? Это называется утечка на землю. Теперь Вы уверены УЗО работает правильно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.12.2015 в 22:15:04

А выключатель случайно не с подсветкой? хотя я склоняюсь что скорее всего

юра Т написал: Вы замкнули ноль на землю, УЗО выключилось, это нормально

AErolit написал: Искры никакой не было. Все сработало тихо.

А и не должно было быть. ток утечки и КЗ фаза-ноль это очень разные вещи.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

06.12.2015 в 09:52:01

Светильник один или несколько включаются от выключателя?

0
Emctestlab
Emctestlab
Новичок

Регистрация: 21.04.2017

Москва

Сообщений: 0

21.04.2017 в 11:09:08

AErolit, в УЗО есть дифференциальная защита, УЗО срабатывает при малейшем токе утечки на землю. Иногда в нейтрали остаются небольшие токи, особенно если сеть не с глухозаземленной нейтралью, и диф.защита сработала на них. По поводу наводок - если это не самоделка, любой товар сертифицируется и испытывается, в том числе на ЭМС и должен быть устойчив к наводкам. Смотри здесь https://www.emctestlab.ru/

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.04.2017 в 11:16:26

Рекламщиков на фиг! :mad:

0

Вечный студент

allwolfs
allwolfs
Новичок

Регистрация: 07.10.2021

Москва

Сообщений: 1

07.10.2021 в 21:37:55

Да да, ведь УЗО не знают никакой фазы или нейтрали, для них всё ток и если пошла утечка, то они её размыкают.

0