danil039
danil039
Новичок

Регистрация: 12.12.2015

Калининград

Сообщений: 3

12.12.2015 в 20:50:07

Введите описание изображения

0
danil039
danil039
Новичок

Регистрация: 12.12.2015

Калининград

Сообщений: 3

12.12.2015 в 20:51:58

В нете узнал что УЗО нужно сверху подключать. Проводв на переднем плане идут на стабилизатор

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.12.2015 в 21:43:05

В этом щитке многое не так. Например номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов. СИП заведён в жилище - это неправильно.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.12.2015 в 06:37:57

Автор, в общем всё менять, если есть возможность.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

13.12.2015 в 11:07:46

  1. Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.
  2. Линия стабилизатора подключается к клеммам. Их нет.
  3. Это не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.
0
danil039
danil039
Новичок

Регистрация: 12.12.2015

Калининград

Сообщений: 3

14.12.2015 в 22:22:45

Спасибо всем за советы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2015 в 02:39:08

Олечка написал: Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.

Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

15.12.2015 в 10:04:37

web-rr написал: СИП заведён в жилище - это неправильно.

Сколько не приглядывался СИПа я так и не увидел.... Кстати в том что бы заводить его в жилище ни чего криминального не вижу и не надо мне рассказывать про его лёгковоспламеняемость....

SB3 написал: в общем всё менять, если есть возможность.

В принципе согласен. тут легче выпотрошить всё и сделать заново, чем методично перебирать то что есть. тем более...

Олечка написал: не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.

да. полно соплей, на вводе провод зачищен больше нужного (или что хуже в АВ не вставлен нормально), вместо классических перемычек на АВ надёжнее и удобнее использовать шинку. ну грубые надписи маркером на АВ на общем фоне пока теряются, но после закрытия крышки вид будут порить, но это уже дело вкуса и принципиальности. Кому то "мне на них не любоваться", а кому то "это чё ты мне тут накалякал?"... и ...

web-rr написал: номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов

Они не странные, вполне себе стандартные номиналы. просто подобраны не правильно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.12.2015 в 12:21:24

Провод в изоляции из полиэтилена в вводном автомате и на нулевой шине.

Номиналы странные - значит странно видеть эти номиналы применительно к квартирному щитку и его задачам.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

15.12.2015 в 13:21:33

web-rr написал: Провод в изоляции из полиэтилена

и СИП это большая разница, а шитый полиэтилен вообще история другая. ну и на фото это скорее всего провод марки АПВ с поливинилхлоридной изоляцией. вообще ни разу не полиэтилен.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

15.12.2015 в 19:50:04

avmal написал:

Олечка написал: Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.

Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.

avmal, на фотке - электронные? Мы электронные вообще не применяем, говорю только про электромеханические. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.