12.12.2015 в 20:50:07
12.12.2015 в 20:51:58
В нете узнал что УЗО нужно сверху подключать. Проводв на переднем плане идут на стабилизатор
12.12.2015 в 21:43:05
В этом щитке многое не так. Например номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов. СИП заведён в жилище - это неправильно.
13.12.2015 в 06:37:57
Автор, в общем всё менять, если есть возможность.
13.12.2015 в 11:07:46
14.12.2015 в 22:22:45
Спасибо всем за советы
15.12.2015 в 02:39:08
Олечка написал: Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.
Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.
15.12.2015 в 10:04:37
web-rr написал: СИП заведён в жилище - это неправильно.
Сколько не приглядывался СИПа я так и не увидел.... Кстати в том что бы заводить его в жилище ни чего криминального не вижу и не надо мне рассказывать про его лёгковоспламеняемость....
SB3 написал: в общем всё менять, если есть возможность.
В принципе согласен. тут легче выпотрошить всё и сделать заново, чем методично перебирать то что есть. тем более...
Олечка написал: не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.
да. полно соплей, на вводе провод зачищен больше нужного (или что хуже в АВ не вставлен нормально), вместо классических перемычек на АВ надёжнее и удобнее использовать шинку. ну грубые надписи маркером на АВ на общем фоне пока теряются, но после закрытия крышки вид будут порить, но это уже дело вкуса и принципиальности. Кому то "мне на них не любоваться", а кому то "это чё ты мне тут накалякал?"... и ...
web-rr написал: номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов
Они не странные, вполне себе стандартные номиналы. просто подобраны не правильно.
15.12.2015 в 12:21:24
Провод в изоляции из полиэтилена в вводном автомате и на нулевой шине.
Номиналы странные - значит странно видеть эти номиналы применительно к квартирному щитку и его задачам.
15.12.2015 в 13:21:33
web-rr написал: Провод в изоляции из полиэтилена
и СИП это большая разница, а шитый полиэтилен вообще история другая. ну и на фото это скорее всего провод марки АПВ с поливинилхлоридной изоляцией. вообще ни разу не полиэтилен.
15.12.2015 в 19:50:04
avmal написал:
Олечка написал: Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.
Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.
avmal, на фотке - электронные? Мы электронные вообще не применяем, говорю только про электромеханические. :)