web-rr написал:
СИП заведён в жилище - это неправильно.
Сколько не приглядывался СИПа я так и не увидел.... Кстати в том что бы заводить его в жилище ни чего криминального не вижу и не надо мне рассказывать про его лёгковоспламеняемость....
SB3 написал:
в общем всё менять, если есть возможность.
В принципе согласен. тут легче выпотрошить всё и сделать заново, чем методично перебирать то что есть. тем более...
Олечка написал:
не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.
да. полно соплей, на вводе провод зачищен больше нужного (или что хуже в АВ не вставлен нормально), вместо классических перемычек на АВ надёжнее и удобнее использовать шинку. ну грубые надписи маркером на АВ на общем фоне пока теряются, но после закрытия крышки вид будут порить, но это уже дело вкуса и принципиальности. Кому то "мне на них не любоваться", а кому то "это чё ты мне тут накалякал?"...
и ...
и СИП это большая разница, а шитый полиэтилен вообще история другая.
ну и на фото это скорее всего провод марки АПВ с поливинилхлоридной изоляцией. вообще ни разу не полиэтилен.
Олечка написал:
Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.
Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.
avmal, добрый вечер. Прошу прощения, что не в тему пишу. Но не могу с вами связаться - видимо личка на форуме глючит. Не могли бы вы написать на почту (als100@rambler.ru) как с вами можно связаться.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.