Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.12.2015 Калининград Сообщений: 3
#5479787

Введите описание изображения

Регистрация: 12.12.2015 Калининград Сообщений: 3

В нете узнал что УЗО нужно сверху подключать.
Проводв на переднем плане идут на стабилизатор

В этом щитке многое не так. Например номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов. СИП заведён в жилище - это неправильно.

Автор, в общем всё менять, если есть возможность.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

  1. Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.
  2. Линия стабилизатора подключается к клеммам. Их нет.
  3. Это не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.

Регистрация: 12.12.2015 Калининград Сообщений: 3

Спасибо всем за советы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Олечка написал:
Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.

Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.

web-rr написал:
СИП заведён в жилище - это неправильно.

Сколько не приглядывался СИПа я так и не увидел.... Кстати в том что бы заводить его в жилище ни чего криминального не вижу и не надо мне рассказывать про его лёгковоспламеняемость....

SB3 написал:
в общем всё менять, если есть возможность.

В принципе согласен. тут легче выпотрошить всё и сделать заново, чем методично перебирать то что есть. тем более...

Олечка написал:
не щиток, а халтура, выполненная без мозгов и кривыми руками.

да. полно соплей, на вводе провод зачищен больше нужного (или что хуже в АВ не вставлен нормально), вместо классических перемычек на АВ надёжнее и удобнее использовать шинку. ну грубые надписи маркером на АВ на общем фоне пока теряются, но после закрытия крышки вид будут порить, но это уже дело вкуса и принципиальности. Кому то "мне на них не любоваться", а кому то "это чё ты мне тут накалякал?"...
и ...

web-rr написал:
номиналы автоматов странные, странные номиналы дифавтоматов

Они не странные, вполне себе стандартные номиналы. просто подобраны не правильно.

Провод в изоляции из полиэтилена в вводном автомате и на нулевой шине.

Номиналы странные - значит странно видеть эти номиналы применительно к квартирному щитку и его задачам.

web-rr написал:
Провод в изоляции из полиэтилена

и СИП это большая разница, а шитый полиэтилен вообще история другая.
ну и на фото это скорее всего провод марки АПВ с поливинилхлоридной изоляцией. вообще ни разу не полиэтилен.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

avmal написал:

Олечка написал:
Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.

Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.

avmal, на фотке - электронные? Мы электронные вообще не применяем, говорю только про электромеханические.

avmal написал:

Олечка написал:
Многие производители допускают подачу напряжения на УЗО снизу.

Ни один производитель не допустит подачу напряжения снизу на электронное УЗО.

avmal, добрый вечер. Прошу прощения, что не в тему пишу. Но не могу с вами связаться - видимо личка на форуме глючит. Не могли бы вы написать на почту (als100@rambler.ru) как с вами можно связаться.