#5482491

Добрый день.
В мае-июне 15 года в квартире был начат ремонт и проложена проводка.
Кабель был использован севкабель nym, по три жилы, на 1.5 и 2.5 кв.мм, по 250 метров каждого. еще метров 40 пятижильного на 4 кв.мм. Специально долго искал кабель, чтобы релальное сечение было хотя бы похоже на номинальное.
Весь кабель протянут в цельной гофре, и кабель от точки к точке тоже целый, без соедининий и тд. Нет замурованных скруток, клемм и тд.

В квартире была закончена чистовая отделка стен, а на пол и потолок не хватило денег и работы были приостановлены. кабели просто выведены из подрозетников и тд, выключателей и розеток еще нет. Щиток подключен.
Вчера я пришел в квартиру, и вижу, что многие концы проводов жирные, под некоторыми кабелями капли масла на полу. Есть подозрение, что сильнее всего проявилось в солнечных комнатах.

Собственно вопрос, поможет ли термоусадка с клеем, или что-то еще? опасно ли это с пожарной или электрической стороны? все заменить - по сути переделать всю отделку, нет средств. Можно ли вытянуть кабель через гофру? хотя 2.5кв.мм не гибкий совсем. Помогите советом, а то я в панике.

Goodmood,
Опасности нет никакой. Вытянуть нельзя, это просто нереально.
Насчет термоусадки с клеем... сложно сказать, попробуйте.
Соболезную. С этим NYMом постоянные проблемы.

Не то чтоб проблемы .... А нюм настоящее г на палочке , ввг нг лс вот кабель для проводки , нюм шляпа проблемная , не первый раз слышу ! У меня дома тоже нюм ну и что весь задубел , спекся , вообщем менять надо .

Rumato написал:
Goodmood,
Опасности нет никакой. Вытянуть нельзя, это просто нереально.
Насчет термоусадки с клеем... сложно сказать, попробуйте.
Соболезную. С этим NYMом постоянные проблемы.

Спасибо сказать тем кто его проложил не забудьте , ввг класть надо . Кстати ввг входит в список кабелей используемых на атомных станциях нюм нет !

Goodmood написал:
Добрый день.
В мае-июне 15 года в квартире был начат ремонт и проложена проводка.
Кабель был использован севкабель nym, по три жилы, на 1.5 и 2.5 кв.мм, по 250 метров каждого. еще метров 40 пятижильного на 4 кв.мм. Специально долго искал кабель, чтобы релальное сечение было хотя бы похоже на номинальное.
Весь кабель протянут в цельной гофре, и кабель от точки к точке тоже целый, без соедининий и тд. Нет замурованных скруток, клемм и тд.

В квартире была закончена чистовая отделка стен, а на пол и потолок не хватило денег и работы были приостановлены. кабели просто выведены из подрозетников и тд, выключателей и розеток еще нет. Щиток подключен.
Вчера я пришел в квартиру, и вижу, что многие концы проводов жирные, под некоторыми кабелями капли масла на полу. Есть подозрение, что сильнее всего проявилось в солнечных комнатах.

Собственно вопрос, поможет ли термоусадка с клеем, или что-то еще? опасно ли это с пожарной или электрической стороны? все заменить - по сути переделать всю отделку, нет средств. Можно ли вытянуть кабель через гофру? хотя 2.5кв.мм не гибкий совсем. Помогите советом, а то я в панике.

Димон114, тут винить некого, я сам выбирал кабель. долго выбирал производителя, чтобы жила была похожа на номинальную. От этого и обиднее вдвойне, что столько сил потратил, и был горд, что в электрикой все ок, все сечения реальные, а не только по номиналу, каждый кабель в отдельной гофре и тд. К электрику претензий нет, протянул все хорошо. А кабель говно. Как жене сказать?

Нечего не поделать , соболезную , это говно с нашего рынка надо убирать ! Ненужны нам нюмы всякие людям голову морочить !

Goodmood написал:
Димон114, тут винить некого, я сам выбирал кабель. долго выбирал производителя, чтобы жила была похожа на номинальную. От этого и обиднее вдвойне, что столько сил потратил, и был горд, что в электрикой все ок, все сечения реальные, а не только по номиналу, каждый кабель в отдельной гофре и тд. К электрику претензий нет, протянул все хорошо. А кабель говно. Как жене сказать?

Goodmood написал:
Димон114, тут винить некого, я сам выбирал кабель. долго выбирал производителя, чтобы жила была похожа на номинальную. От этого и обиднее вдвойне, что столько сил потратил, и был горд, что в электрикой все ок, все сечения реальные, а не только по номиналу, каждый кабель в отдельной гофре и тд. К электрику претензий нет, протянул все хорошо. А кабель говно. Как жене сказать?

Это просто не приятно,но случаев замыкания или пробоя в этих местах я не видел.изоляция у севкабеля надежная.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Goodmood написал:
тут винить некого, я сам выбирал кабель. долго выбирал производителя, чтобы жила была похожа на номинальную.

а тяжело было раньше этот форум почитать, здесь уже много раз твердили об этой проблеме, и о том что данный кабель не предназначен для жилья, и о том что не следует зацикливаться на жиле а главное это изоляция, единственный выход это менять кабель, всё остальное это полумеры
а можете более конкретно сказать какой кабель потек, все сечения? может обрезки с датой остались? (проблема с пластификатором, вероятно опять Севкабель намутил, можно взыскать с них за ущерб)
подложите под кончики что нибудь впитывающее и не горючеее, типа супертонкого минволокна, оно хорошо масло впитывает, через время тампоны поменять

юра Т, видите ли, есть темы ввг-нг или nym и тд. Там особых прямо доводов за тот или другой не было. Чтобы попасть в тему "потек nym" надо знать, что он течет.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Goodmood, во всех темах где автор хочет использовать НЮМ я пишу об его особенностях и пытаюсь отговорить, но мало кто к этому прислушивается, лично не встав на грабли, так что достаточно было здесь прочитать хоть одну тему с NYMом

а случаем монтажник смазку в гофре не применял?

юра Т, врядли, да и видно же, что "с конца" капает. На днях приложу фото, чтоб другим неповадно было.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Goodmood написал:
На днях приложу фото

с датами выпуска и номером завода и партии если можно

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

У меня на одном из объектов кондиционерщики такой НУМ протянули (и где такой нашли 2007 года изготовления???).
В щите, в который эти кабели входят, всегда на дне щита следы масла.
Теперь наши до места установки кондея тянут сами то, что надо (не НУМ).
Так вот, с тем текучим НУМом. Лабораторию проходит. А это главное.

юра Т написал:
не следует зацикливаться на жиле а главное это изоляция

вот уж слишком смелое утверждение! Кстати тоже беру "севкабель" , но другие марки проводов и качество на уровне. И по сечению, и по качеству как жилы так и изоляции. по сравнению с ним ТУшный провод полное ...

Goodmood написал:
поможет ли термоусадка с клеем, или что-то еще?

не думаю что, что то там критичное для изоляции, хотя конечно не приятно. Думаю если концы в термоусадку посадить то "капель" прекратится.
Скорее всего что то нарушено по технологии при производстве провода, но на качестве изоляции сказаться не должно. может даже не будет, вышеупомянутого, дубения.

Я тоже всем говорю что кабель г на палочке , но его всеравно местами втыкивают , чистится лучше говорят , но ввг знг лс ничем не хуже чистится ! Чтоб не использовать не знаю

юра Т написал:
Goodmood, во всех темах где автор хочет использовать НЮМ я пишу об его особенностях и пытаюсь отговорить, но мало кто к этому прислушивается, лично не встав на грабли, так что достаточно было здесь прочитать хоть одну тему с NYMом

а случаем монтажник смазку в гофре не применял?

Димон114 написал:
но его всеравно местами втыкивают

в основном когда заказчик покупает по совету менеджеров или когда заказчик электрику говорит "... только НУМ, мне сказали он самый лучший". ВВГ ни чем не хуже. по поводу чистится... ГОСТовский прекрасно идёт под стриппер, ТУшный с переменным успехом.

У меня почти везде НЮМ. Потек только в одном месте старой партии.
Goodmood, интересно, маркировка желтого цвета?

Регистрация: 02.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 275

Так какого года кабель-то?

У меня в щитке, там где провода из текущего нума прислоняются к стенке щитка, пластмасса как будто подплавлена. Кабель конечно ппц какая подстава

Приложите фото потеков и маркировки кабеля

при ближайшем рассмотрении стало ясно, что проблема только с 1.5 кв мм кабелем.
2.5кв мм сухой.
видно, что масляная пленка между изоляцией жилы и первым слоем общей изоляции. между двумя слоями общей изоляции - сухо.

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Введите описание изображения

Goodmood,
Пишите на Севкабель, пусть разбираются они. У них не один завод.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Goodmood написал:
при ближайшем рассмотрении...

"Зацените" :

а особое внимание - даже не на то, ЧТО написано, а КАК...
Сравните с "вашим". Что по-мне - одинаково похабно.
Маркировка оригинального выглядит несколько...эээ...иначе :

И проблем с тем кабелем не наблюдается.
.
пс:
у меня тоже тёк дважды : 10-го года с жёлтой маркировкой (ЕМНИП - Конкордовский, судя по написанному) и с такой же "порно-маркировкой", как на Ваших фото.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Goodmood, дрючте Севкабель, это хоть и подделка но с использованием их товарного знака, но пусть они судятся с поддельщиками, тем более они знают и покрывают их, хотя не совсем
можно магазину выставить иск на ущерб, за товар отвечает продавец

NYM без метровых отметок сразу должен вызывать подозрение

Был у меня случай. В этом году заказчик самостоятельно купил nym севкабель. Маслянистый был во всех бухтах, особенно 3х1,5. Оставил себе образцы для экспериментов с замерами сечения и горючести, но всё никак. Не работаю с этим кабелем уже 3 года, но данный момент удивил. Помню "масляную" историю с nexans с партией кабеля, кажется, 2010 года выпуска. Но за последние 3 года кабель не плакал. Были партии в начале прошлого года с тонкой резиной, в остальном только положительные эмоции. Работаю только Nexans. Из ВВГ только Prysmian.

Димон114 написал:
А нюм настоящее г на палочке , ввг нг лс вот кабель для проводки , нюм шляпа проблемная , не первый раз слышу !

Это не так. Просто в России, к сожалению, слишком часто умеют нормально делать только под дулом автомата.

Возьмите NYM, выпущенный любым европейским заводом, например, Helukabel - разница колоссальна. К этому NYM никаких претензий (ну разве кроме соответствия российской классификации).

И возьмите ВВГнг-ls от какого-нибудь говнозавода типа Конкорд - там ВВГнг-ls 3x6 тоньше чем NYM 3x2.5 от Helukabel (и того же размера что от Севкабеля).

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Севкабель от всего отмазался, у него на сайте объява висит , что течёт только подделка и только полностью менять в таком случае.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Столкнулся с той же проблемой. Кабели NYM-J 3x2.5 Севкабель. Куплены в СПб, Кабель-шоп - солидном, на мой взгляд, магазине, официальный диллер. Кабелю 2 года.
Вопрос к знатокам. Где теперь покупать кабель? Посмотрел ЭТМ, Минимакс и сайт Севкабеля. NYM-J по VDE только под заказ. Боюсь, 500 метров под заказ никто мне не продаст.
Плоский ВВГ мне не нравится: не привык. В штробу класть неудобно, для зачистки придется покупать очередной недешевый инструмент. Круглый ВВГ, как я понял, делается на тех же заводах и из тех же материалов, что и NYM, (вроде отличаются только материалы для внешней оболочки кабеля, а резина с бракованным пластификатором одна и та же).
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Fёdor написал:
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Конечно можно, даже нужно. Иначе так будет мучение с плачущим кабелем. Можно попробовать заказать с финки, или Эстонии. В финку можно и на выходных за кабелем ездить.

Fёdor написал:
Столкнулся с той же проблемой. Кабели NYM-J 3x2.5 Севкабель. Куплены в СПб, Кабель-шоп - солидном, на мой взгляд, магазине, официальный диллер. Кабелю 2 года.
Вопрос к знатокам. Где теперь покупать кабель? Посмотрел ЭТМ, Минимакс и сайт Севкабеля. NYM-J по VDE только под заказ. Боюсь, 500 метров под заказ никто мне не продаст.
Плоский ВВГ мне не нравится: не привык. В штробу класть неудобно, для зачистки придется покупать очередной недешевый инструмент. Круглый ВВГ, как я понял, делается на тех же заводах и из тех же материалов, что и NYM, (вроде отличаются только материалы для внешней оболочки кабеля, а резина с бракованным пластификатором одна и та же).
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Fёdor, фото текущего кабеля пришлите пожалуйста.

Обращались ли вы к производителю?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb, У меня тек NYM от Nexans. Думаю, это фича а не баг.

Комуто220 написал:

Fёdor написал:
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Конечно можно, даже нужно. Иначе так будет мучение с плачущим кабелем. Можно попробовать заказать с финки, или Эстонии. В финку можно и на выходных за кабелем ездить.

Комуто220,

Лучше купить ВВГнг-ls

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Fёdor написал:
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Насколько мне известно, наши кабели делаются на импортном оборудовании: итальянском или американском. Поэтому сомневаюсь, что импортный кабель чем-то отличается от отечественного, кроме может быть меди.

Дмитрий999 написал:

Fёdor написал:
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Насколько мне известно, наши кабели делаются на импортном оборудовании: итальянском или американском. Поэтому сомневаюсь, что импортный кабель чем-то отличается от отечественного, кроме может быть меди.

Дмитрий999, зря вы так думаете, ой, зря.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Вот финский кабель. Точно не течет и изоляция супер. Чистится не хуже Нума уж точно

Alexey_Spb написал:
зря вы так думаете, ой, зря

Я так не думаю, я так знаю. Ибо родственник занимается поставками этого оборудования. Разница может быть только в волочении меди. А собственно производство кабеля из меди происходит на иностранном оборудовании. У нас по-моему такое и не делается.

Energon написал:
Вот финский кабель

Не доверяю я финам.

Да, ставропольские УЗО гораздо круче

а я что то не пойму у меня он Севкабель нум 2006 год кажется, и он не течет. А что с ним не так за эти годы произошло?

Radio написал:
Не доверяю я финам.

ну родоначальник тот же Prysmann Group, это те же что у Вас где то выпускают Рыбинский или Кольчугинский кабель. Я не силен в Ваших кабелях, если что извините. Этим Вы тоже не доверяете?

Energon, раньше он был производства одного завода, а сейчас появились подделки и другие производители работющие под маркой "Севкабеля" ( одна группа компаний, если я правильно понимаю) и понеслось).

Energon написал:
ну родоначальник тот же Prysmann Group

Всегда был уверен, что Prysmian (Призмиян) - это такой армянин. Но уж точно не чухонец.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Комуто220 написал:

Fёdor написал:
Можно ли заказать NYM VDE из-за границы?

Конечно можно, даже нужно. Иначе так будет мучение с плачущим кабелем. Можно попробовать заказать с финки, или Эстонии. В финку можно и на выходных за кабелем ездить.

Комуто220,
Спасибо! А не могли бы вы подсказать, где именно в Финляндии. Лапееранта подойдет? Какой строймаг (К-Раута?) нужно искать? И второй вопрос: а можно ли кабель вывозить в больших количествах? Мне нужно метров 200...300. Я как-то купил в Финке 2 велосипеда, а когда вывозил, на финской таможне фины по этому поводу что-то ругались. Не помню уже, но оказалось, что нужно что-то оформлять при вывозе купленного в Финляндии велосипеда.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Дмитрий999 написал:
Насколько мне известно, наши кабели делаются на импортном оборудовании: итальянском или американском. Поэтому сомневаюсь, что импортный кабель чем-то отличается от отечественного, кроме может быть меди.

Дмитрий, про кабель не знаю, но очень многие российские (и советские!) изделия выпускаются (выпускались) на импортном оборудовании. Мой отец и дед работали на двух разных советских заводах, где производилась средне-хреновая советская продукция. В обоих случая оборудование было импортное - итальянское и японское. И то, и другое вывезено после войны из побежденных стран. Да, формочки экструдеров, штамповка, какие-то мелочи - переделано, но 95% - импорт.
По поводу кабелей. Оборудование, скорее всего, импортное, верю. (Не умеем мы ничего делать). А вот материалы, скорее всего, мы "бодяжим". Для удешевления. Поэтому на кабеле перестали писать VDE , а делать стали по ТУ. ТУ, технические условия, - это ничто. Полный Nichts. Делаю, что моей душе угодно, и называю это техническими условиями.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Energon написал:
а я что то не пойму у меня он Севкабель нум 2006 год кажется, и он не течет. А что с ним не так за эти годы произошло?

Energon,
Я покупаю NYM каждый год, уже не помню, наверное, с 2000 года. Раньше не обращал внимания - VDE или ТУ. Потек кабель 2014 года. Другие вроде не текут, хотя, возможно, просто люди не замечают.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Energon написал:
Вот финский кабель. Точно не течет и изоляция супер. Чистится не хуже Нума уж точно

Energon,
Спасибо за фотки. А что за Draka такая? Это какой-то аналог NYM? Черт знает, что от этих финов ждать. Алкомаркеты у них в самый нужный день, на праздник, закрываются... Может у них и изоляция в кабеле на 12 В... :-) Шучу. В штробу эту "драку" закладывать можно?

Ответ будет наверное больше для информации чем наверное для рекламы. Для расширения познания спектра кабельной продукции так сказать.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Energon, спасибо за информацию. Очень похож на NYM. Если вам не лень, подскажите, пожалуйста, где его можно заказать-купить? Только так, чтобы не "левый", как это бывает с NYM-НUM-Россия.

Alexey_Spb написал:
Комуто220,
Лучше купить ВВГнг-ls

Лучше чем что? Чем страдать фигнёй и за бугор за кабелем гонять? Конечно лучше. Но вопрос был поставлен - можно ли покупать кабель за границей? Ответ был дан. Если в СПб не получается у человека найти нормальный кабель, ну только заграница его спасёт))

Fёdor написал:
Спасибо! А не могли бы вы подсказать, где именно в Финляндии. Лапееранта подойдет? Какой строймаг (К-Раута?) нужно искать? И второй вопрос: а можно ли кабель вывозить в больших количествах? Мне нужно метров 200...300. Я как-то купил в Финке 2 велосипеда, а когда вывозил, на финской таможне фины по этому поводу что-то ругались. Не помню уже, но оказалось, что нужно что-то оформлять при вывозе купленного в Финляндии велосипеда.

Извините, честно говоря не знаю. Точно на велосипеды ругались? Потому что у меня знакомый летом часто туда выезжает со своими великами, на велопрогулки(три человека), все двухколёсные в одной машине. Ни о каких проблемах на таможне он не говорил.

Fёdor, что-то я сильно сомневаюсь, что наши могли что-то вывезти из японии после войны.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Комуто220 написал:

Alexey_Spb написал:
Комуто220,
Лучше купить ВВГнг-ls

Лучше чем что? Чем страдать фигнёй и за бугор за кабелем гонять? Конечно лучше. Но вопрос был поставлен - можно ли покупать кабель за границей? Ответ был дан. Если в СПб не получается у человека найти нормальный кабель, ну только заграница его спасёт))

Fёdor написал:
Спасибо! А не могли бы вы подсказать, где именно в Финляндии. Лапееранта подойдет? Какой строймаг (К-Раута?) нужно искать? И второй вопрос: а можно ли кабель вывозить в больших количествах? Мне нужно метров 200...300. Я как-то купил в Финке 2 велосипеда, а когда вывозил, на финской таможне фины по этому поводу что-то ругались. Не помню уже, но оказалось, что нужно что-то оформлять при вывозе купленного в Финляндии велосипеда.

Извините, честно говоря не знаю. Точно на велосипеды ругались? Потому что у меня знакомый летом часто туда выезжает со своими великами, на велопрогулки(три человека), все двухколёсные в одной машине. Ни о каких проблемах на таможне он не говорил.

Комуто220,
Со своими великами, насколько я знаю, никогда проблем не бывает. Мы купили в Финляндии 2 велосипеда. Я сам не помню, что была за проблема. И жена не помнит. Поэтому и спросил. То ли сумма покупки была больше, чем надо, то ли не более 1 велика на 1 человека, не помню. Фины долго между собой совещались, потом сказали "больше так не делать", поставили штампы и пропустили. И вот теперь вспомнить не можем в чем причина.

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Комуто220 написал:
Лучше чем что? Чем страдать фигнёй и за бугор за кабелем гонять? Конечно лучше.

ВВГ и NYM делают на одних и тех же российских заводах, в т.ч. "Севкабеле", по ТУ.
Я уже сталкивался с тем, что по ТУ сечение может быть чуть ли не на 50% меньше, а оболочка при +5 становится хрупкой и трескается.
Не удивлюсь, если через 2...5 лет здесь появятся темы: "Оболочка ВВГ рассохлась и обсыпалась". Хватит с меня экспериментов с российскими товарами.
Не вижу никакой проблемы купить кабель в Финляндии, тем более, что все равно туда периодически катаюсь. Дорога до Лапеенранты на маршрутке занимает 3 часа.

Fёdor, вы там только уточните, что хотите его вывезти, может доки какие дадут хотя бы для фин. таможни).

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Fёdor написал:

Комуто220 написал:

Alexey_Spb написал:
Комуто220,
Лучше купить ВВГнг-ls

Лучше чем что? Чем страдать фигнёй и за бугор за кабелем гонять? Конечно лучше. Но вопрос был поставлен - можно ли покупать кабель за границей? Ответ был дан. Если в СПб не получается у человека найти нормальный кабель, ну только заграница его спасёт))

Fёdor написал:
Спасибо! А не могли бы вы подсказать, где именно в Финляндии. Лапееранта подойдет? Какой строймаг (К-Раута?) нужно искать? И второй вопрос: а можно ли кабель вывозить в больших количествах? Мне нужно метров 200...300. Я как-то купил в Финке 2 велосипеда, а когда вывозил, на финской таможне фины по этому поводу что-то ругались. Не помню уже, но оказалось, что нужно что-то оформлять при вывозе купленного в Финляндии велосипеда.

Извините, честно говоря не знаю. Точно на велосипеды ругались? Потому что у меня знакомый летом часто туда выезжает со своими великами, на велопрогулки(три человека), все двухколёсные в одной машине. Ни о каких проблемах на таможне он не говорил.

Комуто220,
Со своими великами, насколько я знаю, никогда проблем не бывает. Мы купили в Финляндии 2 велосипеда. Я сам не помню, что была за проблема. И жена не помнит. Поэтому и спросил. То ли сумма покупки была больше, чем надо, то ли не более 1 велика на 1 человека, не помню. Фины долго между собой совещались, потом сказали "больше так не делать", поставили штампы и пропустили. И вот теперь вспомнить не можем в чем причина.

Fёdor,
Все. Вспомнил. Точнее, нашел в форумах. Короче, в Финляндию я въехал без велосипедов, а выезжал с велосипедами. Фины подумали, что я мог эти велосипеды украсть. Потребовали чеки. В чеках номеров рам не было точно, я помню, как мы велосипеды забирали из магазина. Наверное в этом была проблема.
В общем, к кабелю это отношения не имеет.
Кстати, вдруг кому интересно - оказывается, проблемы возникают, если вы въезжаете в Финку со своим великом, оставляете его в Финляндии на лето и выезжаете. Потом едете в конце лета второй раз, забираете велосипед, и вот тут на финской таможне начинаются вопросы - въехал без велика, выехал с великом, а чека о покупке-то нет... Нужно обязательно брать с собой документы, но они не всегда помогают. На мои велосипеды, купленные на wiggle.ru, никаких чеков с печатью и штампом нет - только распечатки, которые я и в фотошопе могу наваять...

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

SB3 написал:
Fёdor, вы там только уточните, что хотите его вывезти, может доки какие дадут хотя бы для фин. таможни).

Да, придется изучать это дело... Вывоз алкоголя, например, ограничен. Может у них вывоз меди ограничен. Или кабель - это какое-нибудь стратегическое сырье...

Комуто220,

Человек говорил о поиске замены текущему нюму и как один из вариантов, рассматривал нюм из-за границы.

Я и написал что лучше такого варианта будет покупка ввгнг-ls здесь.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Кабели с полиэтиленовой изоляцией недопустимы к прокладке дома вследствие отличного распространения горения из очага возгорания по всему дому.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Fёdor написал:
Я покупаю NYM каждый год, уже не помню, наверное, с 2000 года. Раньше не обращал внимания - VDE или ТУ. Потек кабель 2014 года. Другие вроде не текут, хотя, возможно, просто люди не замечают.

Еще как замечают - . Бывает, так течет, что не заметить нельзя.

Относительно ввоза 500 метров кабеля из Финляндии...
Тут могут быть проблемы из-за перевеса, т.к. беспошлинно 1 человек может ввезти не более 50кг товаров.
Поэтому например возникают проблемы при ввозе резины нормальной размерности для машины, если в одно лицо ехать.
Сколько весит ваш кабель считайте сами, возможно и меньше 50кг.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

Pekkonen написал:
Относительно ввоза 500 метров кабеля из Финляндии...

Спасибо!
Я уже почитал правила, да, вы правы. Не страшно, я обычно не один езжу.
Интересно, а в ВВГ с "резино-меловым" наполнителем не текут? Или пока не известно? :-)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Fёdor, у нас в магазах есть кабель MMJ (например ), он как раз и производится в Финляндии, тамошний аналог нюма, но я бы лучше взял наш ВВГнг-ls от поприличней производителя, раза в два дешевле получится

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

юра Т написал:
наш ВВГнг-ls от поприличней производителя, раза в два дешевле получится

Юрий, спасибо.
Скажите, пожалуйста, а ВВГнг-LS тоже имеет внутренний диэлектрик-заполнитель (между внешней оболочкой и жилами)?
Если на одном и том же заводе, скажем, "Севкабель" делают и NYM и ВВГнг-LS, неужели они в разные кабели пихают разные заполнители (я про плачущую смесь мела и резины)?
А что значит "поприличней производителя"? И если я беру ВВГ от холдинка "Севкабель", как угадать на каком из 10(?) заводов холдинка сделан этот кабель?

Fёdor написал:

Pekkonen написал:
Относительно ввоза 500 метров кабеля из Финляндии...

Спасибо!
Я уже почитал правила, да, вы правы. Не страшно, я обычно не один езжу.
Интересно, а в ВВГ с "резино-меловым" наполнителем не текут? Или пока не известно? :-)

Fёdor,

Таких ввг нет. Внутри ВВГз походу разновидность ПВх пластиката, а не резина. И это на сечения от 6.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Fёdor написал:

юра Т написал:
наш ВВГнг-ls от поприличней производителя, раза в два дешевле получится

Юрий, спасибо.
Скажите, пожалуйста, а ВВГнг-LS тоже имеет внутренний диэлектрик-заполнитель (между внешней оболочкой и жилами)?
Если на одном и том же заводе, скажем, "Севкабель" делают и NYM и ВВГнг-LS, неужели они в разные кабели пихают разные заполнители (я про плачущую смесь мела и резины)?
А что значит "поприличней производителя"? И если я беру ВВГ от холдинка "Севкабель", как угадать на каком из 10(?) заводов холдинка сделан этот кабель?

Fёdor,

У ввг нет промежуточного слоя, он есть у некоторых производителей для сечений от 6 квадратов и при этом он отличается от резины в nym.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
У ввг нет промежуточного слоя, он есть у некоторых производителей для сечений от 6 квадратов

Очередной пук.
Алексей, вы бы хоть умерили свой пыл в тех вопросах, в которых вообще ничего не понимаете.
Спс.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Fёdor написал:
а ВВГнг-LS тоже имеет внутренний диэлектрик-заполнитель (между внешней оболочкой и жилами)?

на небольшие сечения очень редко, это для того чтобы кабель идеально круглый был, я бы не парился с этим, берите смело ВВГнг-LS любого известного производителя, (ну гляньте на сечение чтобы не слишком заниженное было, чтобы сам кабель был на ощупь приятный, мягкий на изгиб, изоляция жил адекватных цветов, не прилипшая и не свободно сползающая, жилы не потемневшие, бухту хорошего кабеля приятно в руки брать)

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

юра Т написал:
любого известного производителя

Ага... "Севкабель", например... :-)
Юрий, спасибо. Наверное, буду переходить обратно на ВВГ... Я работал с плоским лет 20 назад, потом перешел на NYM VDE, и вот опять...
А какой их подвидов ВВГ посоветуете? Нож для внешней изоляции с пяткой покупать желательно? Мне предстоит не такая большая работа, не больше сотни коробок.

ZooZoo написал:

Alexey_Spb написал:
У ввг нет промежуточного слоя, он есть у некоторых производителей для сечений от 6 квадратов

Очередной пук.
Алексей, вы бы хоть умерили свой пыл в тех вопросах, в которых вообще ничего не понимаете.
Спс.

ZooZoo,

У вас ник прям под стать вам - ведете себя как животное в зоопарке, на людей огрызаетесь как собака в клетке.

Если вы с чем-то не согласны или хотите поправить - об этом стоит написать вежливо и в корректной форме.

Или вас такому родители и в школе не учили?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Fёdor написал:

юра Т написал:
любого известного производителя

Ага... "Севкабель", например... :-)
Юрий, спасибо. Наверное, буду переходить обратно на ВВГ... Я работал с плоским лет 20 назад, потом перешел на NYM VDE, и вот опять...
А какой их подвидов ВВГ посоветуете? Нож для внешней изоляции с пяткой покупать желательно? Мне предстоит не такая большая работа, не больше сотни коробок.

Fёdor,

Вам лучше самому выбрать подходящий вам кабель. Это в первую очередь зависит от вашего города и бюджета.

Нож с пяткой стоит покупать если вы будете работать в основном с плоским кабелем, для круглых есть другие типы стрипперов.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
У ввг нет промежуточного слоя, он есть у некоторых производителей для сечений от 6 квадратов и при этом он отличается от резины в nym.

Alexey_Spb, я покупал Кольчугинский круглый ВВГнгls 1,5 и 2,5, везде было белое пластикатовое наполнение.

Вечный студент

Регистрация: 28.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 347

MrGalaxy написал:
везде было белое пластикатовое наполнение.

Mr. Galaxy, и как оно, на ваш взгляд? Склонно к "масловыделению"?