Отработал вводный автомат С32А 4P, при КЗ на группе света защищенной автоматом ABB B10 1P(тип B, 10 ампер). вопрос о селективности. Диапазон токов КЗ для срабатывания автомата B10 от 30-50 А. У четырёхполюсного АВ на С32А ток КЗ для его отключения значительно больше. Вопрос как так получилось что "бэшка" на 10A не отработала раньше "цешки" в 32А? PS: отработали они одновременно, но где селективность?