11.01.2016 в 11:14:33

Создал эту тему отдельно от основной темы КВТ так как там про инструменты, а речь пойдет о гильзах.

В качестве соединения использую опрессовку и покупаю гильзы ГМЛ от КВТ в основном трех размеров - на 4, 6 и 10 кв мм.

Из-за конских допусков данные гильзы долгое время успешно использовались для соединения более двух проводов небольшого сечения, например:

ГМЛ-4 позволяла соединить 3 жилы по 1.5 мм2 ГМЛ-6 позволяла соединить 3 жилы по 2.5 мм2

Ранее была закуплена большая партия гильз, использовал их, а когда закончились, пришлось недавно купить новые. Разница со старыми заметна на глаз! У новых гильз даже уменьшился диаметр и толщина.А самое главное что в 4-ку 3 полторашки уже не влезают почти никак (приходится брать 6-ку и дозабивать ее жилами), в 6-ку три жилы по 2.5 залазят с трудом, уже надо использовать пасатижи. Что в результате привело к значительному увеличению времени на опрессовку, а главное, сильно затрудняет процесс.

Как я понимаю, комментарии от официального представителя КВТ ждать бесполезно. Да и что он скажет?

Требуется искать замену. Европейские бренды типа Klauke не подходят так как там 6 квадратов - это именно 6 и 3 жилы по 2.5 туда не влезут. Еще кто-нибудь выпускает ГМЛ, годные для такой опрессовки? Где в Москве можно купить?

Любители опрессовки, как вы выходите из ситуации с гильзам КВТ или мучаетесь с уменьшенными?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.01.2016 в 12:23:25

Не знаю на счет диаметра, а на уменьшенную толщину стенок гильз то же обратил внимание. Впрочем, количество жил соединяемых гильзой не изменилось. Как пихал в шестерку 3 жилы по 2,5 кв.мм плюс 1 1,5 кв.мм так все и осталось. Сколь бы то ни было существенной разницы не заметил.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.01.2016 в 12:45:58

Alexey_Spb написал: Требуется искать замену.

кабель-усечёнка :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2016 в 12:54:04

Не вариант. Так как использую Севкабель и Кольчугино, у них с сечением более-менее все в порядке.

А десятку для трех жил 2.5 использовать не хотелось бы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

11.01.2016 в 14:07:22

Надо из круга сделать треугольник, тогда влезет.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2016 в 15:04:22

Может лучше из ГМЛ КВТ сделать нормальную гильзу?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.01.2016 в 15:29:38

Есть ещё вариант- прессовать ГСИ как гильзами с односторонним вводом. Они нормально принимают 3 малопроволочные жилы по 2,5мм2. 3 однопроволочные жилы зайдут влёт. Овал даст нормальное качество опрессовки. Правда, ГСИ нужно брать неразрезные. Их, правда, легко найти.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.01.2016 в 16:27:17

NoNe, а в чем принипиальное отличие ГСИ, кроме того что она в термоусадке и стоит дорого? С размерами там наверняка так же стало или вы недавно покупали и все было ок?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

11.01.2016 в 21:45:34

ГСИ - изолированная гильзв под опрессовку овалом (можно и ПК-16). У них всегда внутренее сечение больше, поскольку они изначально прессуют малопроволочные и многопроволочные жилы. Единственный нюанс состоит в том что совсем недорогие ГСИ идут с тонкой разрезной гильзой. Те, что подороже, идут с нормальной медной щельнотянутой гильзой-вставкой.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.01.2016 в 10:42:20

NoNe, спасибо, в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

13.01.2016 в 12:08:28

Alexey_Spb написал: NoNe, спасибо, в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.

Вот почитайте http://kvt.su/technical-support/articles/12-reasons/ Может вам продали ГМЛс? :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.01.2016 в 13:00:46

siemens, нет, на пакете написано было ГМЛ.

Видимо, эффективный наноменедмент в действии.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

13.01.2016 в 13:16:37

Alexey_Spb написал: siemens, нет, на пакете написано было ГМЛ.

Видимо, эффективный наноменедмент в действии.

Кстати, тоже недавно заказал различных типоразмеров ГМЛ в запас на склад - посмотрим что приедет.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

13.01.2016 в 13:19:14

Alexey_Spb написал: в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.

Проверено неоднократно, мин нет :) Специально сейчас прессанул и резанул. При аккуратном подходе опрессовка сразу изолируется. Жилы из ВВП2 от Одесскабеля, неусечёнка. Однопроволочные жилы войдут влёт. На фото видно, что нормальная ГСИ идет с цельнотянутой медной гильзой. Никакой гильзы, свёрнутой спиралью. Только цельная. На это тоже нужно смотреть.

0
Аватар пользователя
kot1373

Местный

Регистрация: 09.04.2012

Москва

Сообщений: 663

13.01.2016 в 13:46:44

NoNe написал:

Alexey_Spb написал: в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.

Проверено неоднократно, мин нет :) Специально сейчас прессанул и резанул. При аккуратном подходе опрессовка сразу изолируется. Жилы из ВВП2 от Одесскабеля, неусечёнка. Однопроволочные жилы войдут влёт. На фото видно, что нормальная ГСИ идет с цельнотянутой медной гильзой. Никакой гильзы, свёрнутой спиралью. Только цельная. На это тоже нужно смотреть.

Так коллеги я тут к сожалению не профи, гильзы и наконечники не моя направленность, но знаю доподлинно что завод производит три типоразмера: ГОСТ, DIN и по ТУ КВТ ( этот вариант разрабатывали наши инженеры исходя из реальностей, а именно занижения сечений проводников, культура монтажа и еще ряд факторов) испытания в лаборатории завода подтвердили что наконечники и гильзы по ТУ собственному самое оптимальное решение по цене-качество. Тем не менее ряд по ГОСТ самый популярный у народа и там соблюдаются параметры.