Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.01.2016 в 00:37:54

Не могу понять как его подключить. Где ноль тут, где фаза.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

17.01.2016 в 00:42:59

На третей картинке написано: сеть подключать к L1 и L2,значит фаза подключается в L2,ноль к L1.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.01.2016 в 00:50:22

Вот тут написано, что на L1 И L2 должно быть напряжение. Вообще вроде хрень, а туплю не по детски. У меня три жили приходят и как дальше его подключать не пойму.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 01:19:41

Feat, Вам надо подключать , по теории , по варианту 1, если у вас 2 фазы на потолке. пункт 4,1,5 а) L2 -ноль, разберётесь?

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.01.2016 в 01:51:06

SB3, У меня три лампы, ну возьмем две. То есть приходят три кабеля, две фазы и ноль. Приходящий ноль я подключаю к L2. L2 питает K1 и K2. То есть два нуля от ламп я подключаю к K1 и K2? Одна фаза сразу пошла на лампочку. Вторая пошла на L1 и сюда же подключаю фазу с лампы?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 02:02:17

Feat, Да, у вас одна лампа управляется одной клавишей, а две другие - другой, если выкл. двух клавишный. Две лампы у вас должны быть соединены параллельно. Можете вариант 1 изобразить так - с 3 лампами или нет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

17.01.2016 в 02:03:20

Aoz написал: На третей картинке написано: сеть подключать к L1 и L2,значит фаза подключается в L2,ноль к L1.

без разницы куда фазу. Feat, общее фото светильника? Сколько в нем групп ламп? Выключатель 2х клавишный, или 1кл? Если 2х - то обе клавиши задействованы?

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.01.2016 в 02:03:38

SB3, А я выше описал не правильно? Пытался описать как мне кажется первый вариант.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

17.01.2016 в 02:06:24

BV, Три лампочки. Две клавиши. Три нуля с ламп соединено с приходящим нулем. И две фазы с ламп с одной приходящей фазой и одна фаза с лампы с второй приходящей фазой.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.01.2016 в 02:08:25

Feat написал: Приходящий ноль я подключаю к L2.

К L1(так как в цепи L2 указан предохранитель - это фаза).

Feat написал: То есть два нуля от ламп я подключаю к K1 и K2?

нет,N общая.

Feat написал: K1 и K2.

Сюда отходящие фазы на группы(лампы).

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 02:12:23

Вроде так, ф1 и ф2 не принципиально где какая.

0