BarON21
BarON21
Новичок

Регистрация: 15.01.2016

Москва

Сообщений: 37

21.01.2016 в 22:34:23

Всем привет! Я новичёк на этом ресурсе, понимаю что тема неоднократно обсасывалась и много таких тем тут перечитал, но считаю, что у каждого электропроводка и схема щитка получаются уникальными. Хотелось бы услышать мнение по выбранной схеме проводки в квартире и схеме щитка. Хотелось бы всё уместить в однодиновый щиток, потому как даже двухдиновый негде разместить свободное место в прихожей - высота максимум 25см, а ширина максимум 60см, по другому просто никак, таких щитков чтобы умещался в мои размеры нигде не нашел, причем нужен накладной. Идеально было бы однодиновый модулей на 24 - 36, но мне кажется таких в природе нет)) Поэтому возникает вопрос может схему как-то ужать, например уменьшить кол-во АВ и еще как. Спасибо заранее всем.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.01.2016 в 22:53:05

Легко. Ввод - 32А, достаточно. 2 шт. УЗО и 8 АВ - достаточно. Это 12 модулей. УЗМ и 2р вводной АВ - еще 4 модуля. Два модуля - охлаждение (или фальш-модули). Итог - 18 модулей.
N шинки - 2 шт. штатные, + шина РЕ. Оболочка - Мистраль, Текфор, ИЕК или подобное.

0
BarON21
BarON21
Новичок

Регистрация: 15.01.2016

Москва

Сообщений: 37

21.01.2016 в 23:03:43

каким образом 8 автоматов получить? что объединить? вроде и так уже до минимума ужал

и еще, если вводной 32А, тогда как будет работать УЗО на 40А

"Оболочка - Мистраль, Текфор, ИЕК или подобное" - это о чем?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.01.2016 в 23:10:19

Щит на 18 модулей накладной. Возможно MiniPragma

Проводку выполнить трехжильным ВВГ всю! Освещение это тоже проводка, тоже требуется PE. УЗО 25A/10mA разгрузить, оставив на нём только розетки санузла (АВ на 10А) и освещение санузла (АВ на 6А). Таким образом убираем C25. Вводной АВ ставить на 32 ампера, и только за ним УЗМ (предусмотрите возможность выхода из строя УЗМ), УЗО на 40 ампер.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2016 в 09:57:46

BarON21 написал: Идеально было бы однодиновый модулей на 24 - 36, но мне кажется таких в природе нет))

Если только EDF панель, но крышку самому колхозить. ссылка Либо два щитка по 18 модулей. Накладной не очень эстетично рассмотрите вариант короба из ГКЛ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BarON21
BarON21
Новичок

Регистрация: 15.01.2016

Москва

Сообщений: 37

25.01.2016 в 15:36:26

web-rr написал: Щит на 18 модулей накладной. Возможно MiniPragma

Проводку выполнить трехжильным ВВГ всю! Освещение это тоже проводка, тоже требуется PE. УЗО 25A/10mA разгрузить, оставив на нём только розетки санузла (АВ на 10А) и освещение санузла (АВ на 6А). Таким образом убираем C25. Вводной АВ ставить на 32 ампера, и только за ним УЗМ (предусмотрите возможность выхода из строя УЗМ), УЗО на 40 ампер.

перед УЗМ стоит еще этажный щиток , там два автомата на 16А еще с совдеповских времен, плохо что заземления в щитке нет и неизвестно когда появится (общался с электриком из управляющей компании). Автоматы на этаже сменю однозначно. Вот думаю не много я взял 2р автомат на вводе в 40А? может уменьшить номинала вводного 2р автомата и УЗО? Еще по всей видимости придется ставить 2 щитка на 18 и на 12 модулей, не могу никак уменьшить кол-во автоматов, а в 18 не укладываюсь. Как думаете колхоз будет или всё-таки может посоветуете какие автоматы можно объединить чтобы в 18 модулей уложиться. спасибо.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

25.01.2016 в 19:24:37

BarON21 Группа 1 Роз. кухня, роз. детская + спальня, роз. кондей, свет зал+прихожая+с/у (!!!) Группа 2 Роз. зал, роз. прихожая+с/у, роз. кухня - вытяжки, поджиги, ТВ и прочая маломощная фигня (), свет кухня+детская + спальня (6А). Ввод - 32А. Оба УЗО - 40/0,03.

0
BarON21
BarON21
Новичок

Регистрация: 15.01.2016

Москва

Сообщений: 37

25.01.2016 в 20:40:17

Олечка, спасибо! Что скажете уважаемые подойдет такой вариант?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

25.01.2016 в 21:00:14

Муж глянул и сказал: - Не пойдет! Лучше - с клеммой, чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы. От Меандра всего можно ожидать.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

25.01.2016 в 21:44:31

Олечка написал: чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы

а если вдруг мощные электромагниты с двигателями завезут и как давай их включать-выключать, а человек без узм-а? троекратно резервировать его надо, ящетаю

0

человек-электрик

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.01.2016 в 21:57:01

Олечка написал: Лучше - с клеммой, чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы.

Ну так сделать хвост подлинней, чтоб не только до выхода УЗМ, но и до автомата.

А вроде уже как-то был вопрос про щит пошире с одной рейкой. Яндекс нашел такой сразу, но я даже икнул от цены.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу