Добрый вечер уважаемые участники форума, после прочтения множества тем по электрики голова идет кругом. Нужна Ваша помощь для создание правильной схемы электроснабжения. Начертил схему как мне кажется правильную но остались вопросы по некоторым номиналам УЗО. Прошу специалистов дать комментарии к моей. схеме
Анатолий 26 написал:
Прошу специалистов дать комментарии к моей. схеме
Это не схема!
По тому что есть.
ОПАСНАЯ схема!
Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током людей, животных при прохождении тока через них на землю!
На освещение сильно завышен номинал!
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Почему, с приведением нормативов, своими словами, неоднократно подробней всех писал на форуме, например в теме !
К написанному в ссылках добавлю, из пункта 7.1.21 ПУЭ-7 следует, что при питании даже от ВЛИ условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!
ПУЭ-7 Россия
7.1.21. … При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Подробней про часть указанного писал в теме . В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал:
Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Да... Вам бы приписывать скромно ИМХО. Дабы людей незнающих не пугать своими ДОЛЖЕН...:):):)
ТС вы особо не увлекайтесь советами Поситителя. Он человек своеобразный с особенным, иногда чересчур отличным от нормативов мнением. Ничего личного. Просто если делать по его мироощущению (не путать с нормативкой) нужно увеличивать бюджет кратно..... А кое где и глупостей понаделать
Насяльника, При типе питания ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94
Димон114, Как только он обоснует с какого перпуга 50В в ПУЭ превращаются в 12 и 2 так сразу соглашусь. Особенно интересно где указано применение именно этих Гостов именно к жилым домам с ТТ системой заземления.
Анатолий 26 написал:
В водной щит у меня выглядит так.
Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме .
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, и переключения на автономный источник электроснабжения!
.