Посититель, Наговорил, наговорил то, а что по делу? Вы разве знаете какое состояние сети у ТС, как организован ввод? Есть ли повторные зезамлители на опорах? Есть ли опоры вообще? Может там идёт кабельная сеть? Тем более при трёхфазном вводе преимущественно организуется система заземления TN-C-S. Читайте ПУЭ.
Теперь по делу.
Начну с конца, с генератора. Рубильник нужен если будет ручной запуск, если автозапуск- надо будет предусмотреть возможность подключения (клеммники) кабеля к генератору и от него.
По УЗО. УЗО с током утечки 10мА ставим обычно на нагрузку, работающую с водой: водонагреватели, стиральная машина, посудомойка и т.п.
300мА (или100) в зависимости от общего километража групповых сетей- противопожарное на вводе, а все остальные с током утечки на 30мА.
Стационарные нагрузки, такие как светильники и всё что не через розетку запитано и не соприкосается с влагой, можно не защищать дополнительным УЗО.