Насяльника,Как я понимаю АВбШВб нужно вести под землей в гильзе? На какой глубине?
7
28.01.2016 в 21:45:51
Насяльника,Как я понимаю АВбШВб нужно вести под землей в гильзе? На какой глубине?
7
28.01.2016 в 21:47:35
Анатолий 26 написал: Посититель, автоматы с номиналом менее 6А в быту найти проблематично.
И не ищите, по сечению кабеля, если производители сильно не накосячили, 10А на свет и 16А на розетки вполне хватит.
Анатолий 26 написал: постараюсь разобраться с группой приоритета
на резервное питание? Если генератор 5кВт и более при газовом отоплении считаю нет необходимости усложнять схему щита с выделение приоритетов, а запитывать надо весь дом, просто самим ограничивать включение мощных нагрузок при питании от генератора.
28.01.2016 в 21:49:00
Насяльника, Щит учета который на фото стоит на опоре на границе участка отнего пойдет линия на дом (длинна линии 30м)
28.01.2016 в 21:50:46
Михаил 53, спасибо по приоритету понял. Отопление в доме газ.
28.01.2016 в 21:51:54
Анатолий 26 написал: Михаил 53,как мне кажется при кз если выбьет легче найти какой именно выбил
При КЗ прекрасно сработает и 1 полюсный, единственное преимущество 2 полюсного АВ, при поиске группы, в которой есть утечка тока при срабатывании УЗО. Такое при грамотном монтаже и исправном оборудовании может и не понадобиться. Впрочем вам решать.
28.01.2016 в 21:52:23
Насяльника, Значит можно заменить АВ на однополюсные не потеряв в функционале? А все N брать с шины?
28.01.2016 в 21:54:49
По сечению думаю производитель не накосячил брал Кольчугино ГОСТ
28.01.2016 в 21:54:50
Анатолий 26 написал: А все N брать с шины?
С N группового УЗО, под которым стоит автомат.
28.01.2016 в 21:55:51
Анатолий 26, Не плохой вариант.
28.01.2016 в 22:03:24
Михаил 53 написал: а запитывать надо весь дом, просто самим ограничивать включение мощных нагрузок при питании от генератора.
+100500 солидарен.
Анатолий 26 написал: Как я понимаю АВбШВб нужно вести под землей в гильзе? На какой глубине?
0,7м. Из щита в землю он должен войти в металл трубе 33мм - D". на глубину см 15-20, дальше соблюдая радиус гиба 0,5 м ложится на дно траншеи и до дому. В траншее не натягивать класть слегка змеей, Длину замеренную увеличить на 10%. Ввод в дом сквозь фундамент или под ним в гильзе. если мелкозаглубленный. Основное это дно траншеи не рыхлить около входа в дом дабы грунт не осел. Уровень дна на уровне отверстия. Вводить вдоль стены на которой будет стоять ГРЩ. Главное радиус гиба не уменьшать. Вокруг опоры залить небольшую "отмостку" которая зафиксирует трубу, не даст крениться опоре под действием талой воды. Да и при таких вводных ТТ вам не нужно. Но щит уже собрали.... Тогда если переделывать на 3х пол АВ и ТN не будете то кабель остается 4х16. если захотите ТN то либо автоматы 3п. и УЗО долой либо кабель 5х16.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу