Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

29.01.2016 в 23:16:40

Доброго вечера вам, Мастера. Встал трудный выбор передо мной - вводной диф. Требования: 40А, 100 мА по утечке, электромеханический. Хорошее соотношение качества и цены. Ввиду ограниченности бюджета и о...зверения нынешних цен (снова повышение с середины января), об ABB/LEGRAND/Hager и т.п. пришлось забыть. Даже Домовой от SE в полтора раза подскочил :( Кандидаты: 1)КЭАЗ OptiDin VD63-23C40-A-УХЛ4

  • знакомый производитель
  • 6 кА на замыкание, что косвенно говорит о качестве
  • отдельный флажок на срабатывание по утечке

! здоровенный! :) 4 модуля в щитке. ! в моей географии только под заказ

2) Контактор АД-063Про

  • дилер LEGRAND (хотя, не показатель)
  • характеристика электромагнита - А! Внушает уважение. Дом деревянный, точность весьма кстати.
  • Есть в наличии!

! Не работал еще с данным производителем ! нет диф. индикации срабатывания (общий флажок)

Уважаемые Знатоки, вопрос: что же выбрать? Благодарю Вас заранее! С уважением. ! На фотографиях номиналы не совпадают - приведены для понимания общего "экстерьера"

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 23:45:58

Мне вот интересно, кто вам выдвинул такие требования, да еще дал право выбирать защиту на вводе.

Она обычно дается нам свыше :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2016 в 23:52:29

Антагонист написал: электромагнитный

Это что за зверь?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

29.01.2016 в 23:53:51

Alexey_Spb, об установке этого добра до счетчика я уже сговорился. Собственно, будет установлен вместе с новым счетчиком. А требования - свои, родимые :)

0
Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

29.01.2016 в 23:57:20

ZooZoo, гм, относится к "узошной" части дифа. Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность. У электронных устройств работает плата с усилителем.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.01.2016 в 00:04:16

Антагонист написал: Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность.

Электромеханический, значит. зы. не нужен АВДТ, ставьте ВА (АВ вводной, т.е.) + УЗО.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

30.01.2016 в 00:07:20

ZooZoo написал:

Антагонист написал: Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность.

Электромеханический, значит. зы. не нужен АВДТ, ставьте ВА (АВ вводной, т.е.) + УЗО.

Ой-ёй-ёй! Мой косяк! Спасибо, поправил. А чем обусловлен выбор - АВ+УЗО? Кстати, по теме - встречались ли с продукцией названных брендов?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.01.2016 в 00:16:55

Антагонист написал: А чем обусловлен выбор - АВ+УЗО?

Читайте форум/форумы :) У всех мнения разные, поскольку и квалификация разнится. Но итог один :)

Антагонист написал: встречались ли с продукцией названных брендов?

Встречался, как и многие здесь. Пока перешел на Chint, если бюджет (но никак не КЭАЗ!). Очень даже приемлемо, ИЭК рядом не стоял (Алексей, это тебе! :) ) :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

30.01.2016 в 00:23:09

ZooZoo, ладно, комплекс или "2 в 1" - оставим. Чем не понравился КЭАЗ? Автоматы у них (оптидин серии, по крайней мере), весьма хороши до сей поры попадались. Тема здесь - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t165681-keaz-vm63-vnutri/? , тоже не несет негатива особого. А что по поводу "Контактора"?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.01.2016 в 00:33:10

Антагонист написал: весьма хороши до сей поры попадались.

Ставьте, что нравится, лично мне все равно :) Вам "мягко" говорят, что это Г, а вы за свое опять. Также и с Ульяновским контактором. Все будет работать, только до поры, до времени. зы. гляньте на сайте АстроУЗО, м.б. что-то приличное найдете, а не отстой, вами озвученный. Они через 10 дней могут цены поднять, есличо. Не тормозите, сникерсните! :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Антагонист
Антагонист
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Томск

Сообщений: 15

30.01.2016 в 00:36:10

ZooZoo, благодарю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.