Профи, нужна ваша помощь. Пытаюсь разобраться как грамотно сгруппировать линии и на какие потребители нужны отдельные линии. Для информативности прикладываю планировку квартиры и расстановку мебели. Планируется два щита – под электрику и под слаботочку. Щит под слаботочку над электрическим.
Вводные данные: Разрешенная мощность на квартиру 11 кВт, номинал существующего автоматического выключателя в щите 50 А Напряжение питания 230В N и PE разделено, вводной кабель 3х10, медь. Расчетный счетчик в квартирном щите
Электрика:
ПРИХОЖАЯ + КОРИДОР
o СВЕТ – выключатели проходные + подсветка зеркала o РОЗЕТКИ (4 шт., 3 места установки)
КУХНЯ
o СВЕТ (2 зоны) – выключатели проходные o РОЗЕТКИ (прим. 18 шт. + клеммник на вар.пов-ть). 3 шт – под кух.гарн. – духовой шкаф, холодильник и СВЧ, 2 шт. – в шкафу мойки, в стороне от неё – ПММ и измельчитель, 2 шт. – над шкафами – вытяжка и подсветка, клеммник – под кух.гарн. – вар пов-ть, на фартуке 7-8 шт. (3 места установки), на стенах 5 шт. (4 места установки), также на фартуке 2 выключателя – подсветки и измельчителя. o ТЕПЛЫЙ ПОЛ (электрический)
потребители (подключены постоянно) - холодильник, варочная пов-ть, дух шкаф, СВЧ, ТВ, музыка, электрочайник, вытяжка, подсветка, измельчитель, посудомойка. потребители (подключены по необходимости) - мультиварка, комбайн, блендер, утюг, соковыжималка, тостер, йогуртница, хлебопечка.
БАЛКОН НА КУХНЕ
o СВЕТ (1 настенный светильник) o РОЗЕТКИ (2 шт.)
ГОСТИНАЯ
o СВЕТ (2 вида, точечный + люстра) o РОЗЕТКИ (11 шт., 6 мест установки)
потребители (подключены постоянно) - ТВ, ресивер, игровая приставка, ТВ приставка, сабвуфер, компьютер, СПЛИТ-СИСТЕМА.
СПАЛЬНЯ
o СВЕТ (люстра + 2 бра + точечные светильники) o РОЗЕТКИ (6 ш., 6 мест установки) потребители (подключены постоянно) - СПЛИТ-СИСТЕМА, муз.центр
БАЛКОН В СПАЛЬНЕ
o СВЕТ (2 настенных светильника) o РОЗЕТКИ (4 шт., 3 места установки) o ТЕПЛЫЙ ПОЛ
потребитель - приточная установка
ДЕТСКАЯ
o СВЕТ (2 люстры) o РОЗЕТКИ (8 шт., 6 мест установки)
потребители - СПЛИТ-СИСТЕМА
ВАННАЯ
o СВЕТ (точечные светильники) + подсветка зеркала o РОЗЕТКИ (4 шт, 3 места установки)
потребители (подключены постоянно) -система защиты от протечек, стиральная машина потребители (подключены по необходимости) - фен, плойка, зарядка для бритвы и зубной щетки.
o Вентилятор на вытяжку с отдельным выключателем
ТУАЛЕТ
o СВЕТ (точечные светильники) o РОЗЕТКИ (2 шт., 2 места установки)
потребители (подключены постоянно) – бойлер
o Вентилятор на вытяжку с отдельным выключателем
Итого: Сплит-системы в 3 комнатах – гостиная, детская, спальня, Теплый пол: кухня, туалет, ванная, два балкона
Нюансы: В двух комнатах (прихожая/коридор и спальня) планируются проходные выключатели
Слаботочка: Домофон Охранная сигнализация Разводка витой пары по квартире Разводка антенного кабеля (переключение со спутника на кабельное, плюс эфирная антенна) W-Fi роутер