Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 10:36:55

Профи, нужна ваша помощь. Пытаюсь разобраться как грамотно сгруппировать линии и на какие потребители нужны отдельные линии. Для информативности прикладываю планировку квартиры и расстановку мебели. Планируется два щита – под электрику и под слаботочку. Щит под слаботочку над электрическим.

Вводные данные: Разрешенная мощность на квартиру 11 кВт, номинал существующего автоматического выключателя в щите 50 А Напряжение питания 230В N и PE разделено, вводной кабель 3х10, медь. Расчетный счетчик в квартирном щите

Электрика:

ПРИХОЖАЯ + КОРИДОР

o СВЕТ – выключатели проходные + подсветка зеркала o РОЗЕТКИ (4 шт., 3 места установки)

КУХНЯ

o СВЕТ (2 зоны) – выключатели проходные o РОЗЕТКИ (прим. 18 шт. + клеммник на вар.пов-ть). 3 шт – под кух.гарн. – духовой шкаф, холодильник и СВЧ, 2 шт. – в шкафу мойки, в стороне от неё – ПММ и измельчитель, 2 шт. – над шкафами – вытяжка и подсветка, клеммник – под кух.гарн. – вар пов-ть, на фартуке 7-8 шт. (3 места установки), на стенах 5 шт. (4 места установки), также на фартуке 2 выключателя – подсветки и измельчителя. o ТЕПЛЫЙ ПОЛ (электрический)

потребители (подключены постоянно) - холодильник, варочная пов-ть, дух шкаф, СВЧ, ТВ, музыка, электрочайник, вытяжка, подсветка, измельчитель, посудомойка. потребители (подключены по необходимости) - мультиварка, комбайн, блендер, утюг, соковыжималка, тостер, йогуртница, хлебопечка.

БАЛКОН НА КУХНЕ

o СВЕТ (1 настенный светильник) o РОЗЕТКИ (2 шт.)

ГОСТИНАЯ

o СВЕТ (2 вида, точечный + люстра) o РОЗЕТКИ (11 шт., 6 мест установки)

потребители (подключены постоянно) - ТВ, ресивер, игровая приставка, ТВ приставка, сабвуфер, компьютер, СПЛИТ-СИСТЕМА.

СПАЛЬНЯ

o СВЕТ (люстра + 2 бра + точечные светильники) o РОЗЕТКИ (6 ш., 6 мест установки) потребители (подключены постоянно) - СПЛИТ-СИСТЕМА, муз.центр

БАЛКОН В СПАЛЬНЕ

o СВЕТ (2 настенных светильника) o РОЗЕТКИ (4 шт., 3 места установки) o ТЕПЛЫЙ ПОЛ

потребитель - приточная установка

ДЕТСКАЯ

o СВЕТ (2 люстры) o РОЗЕТКИ (8 шт., 6 мест установки)

потребители - СПЛИТ-СИСТЕМА

ВАННАЯ

o СВЕТ (точечные светильники) + подсветка зеркала o РОЗЕТКИ (4 шт, 3 места установки)

потребители (подключены постоянно) -система защиты от протечек, стиральная машина потребители (подключены по необходимости) - фен, плойка, зарядка для бритвы и зубной щетки.

o Вентилятор на вытяжку с отдельным выключателем

ТУАЛЕТ

o СВЕТ (точечные светильники) o РОЗЕТКИ (2 шт., 2 места установки)

потребители (подключены постоянно) – бойлер

o Вентилятор на вытяжку с отдельным выключателем

Итого: Сплит-системы в 3 комнатах – гостиная, детская, спальня, Теплый пол: кухня, туалет, ванная, два балкона

Нюансы: В двух комнатах (прихожая/коридор и спальня) планируются проходные выключатели

Слаботочка: Домофон Охранная сигнализация Разводка витой пары по квартире Разводка антенного кабеля (переключение со спутника на кабельное, плюс эфирная антенна) W-Fi роутер

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 10:58:09

Как вижу линии я (непрофессионал):

Неотключаемая секция

1 3х1,5 Ванная Розетка Гидролока 2 3х2,5 Прихожая Шкаф для слаботочки 3 3х2,5 Кухня Розетка холодильника 4 3х1,5 Прихожая + коридор Освещение

Отключаемая секция

5 3х1,5 Балкон бол. Теплый пол 6 3х1,5 Балкон мал. Теплый пол 7 3х1,5 Кухня Теплый пол 8 3х1,5 Ванная + с/у Теплый пол + теплый пол

9 3х1,5 Гостиная + детская Освещение 10 3х1,5 Спальня + балкон бол. Освещение 11 3х1,5 Кухня + балкон мал. Освещение 12 3х1,5 Ванная + с/у Освещение + вентиляция

13 3х2,5 Балкон бол. Розетки 14 3х2,5 Балкон мал. Розетки 15 3х2,5 Гостиная + детская Розетки 16 3х2,5 Спальня Розетки 17 3х2,5 Прихожая + коридор Розетки 18 3х2,5 Ванная + с/у Розетки + розетка СМ 19 3х2,5 с/у Розетка бойлера 20 3х2,5 Кухня Розетки 21 3х2,5 Кухня Розетки (фартук + вытяжка + подсветка + СВЧ) 22 3х2,5 Кухня Розетка ПММ + розетка измельчителя 23 3х2,5 Кухня Розетка духового шкафа 24 3х6 Кухня Клеммник варочной панели

25 3х2,5 Детская Кондиционер 26 3х2,5 Спальня Кондиционер 27 3х2,5 Гостиная Кондиционер

28 3х4 Балкон бол. Розетка приточной установки

Что скажете? Можно ли/нужно ли объединить какие-либо линии? PS балконы застеклены, но холодные.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 12:04:44

Rem_S, я вам тут один раз скажу, больше не буду :) Если вы пытаетесь уменьшить количество УЗО до 5-7 - дохлый номер.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 12:22:42

SB3 написал: Rem_S, я вам тут один раз скажу, больше не буду :) Если вы пытаетесь уменьшить количество УЗО до 5-7 - дохлый номер.

нет, уменьшить не пытаюсь. вопрос именно в том, как правильно и грамотно сгруппировать линии. с УЗО решил позже разобраться, когда до них дело дойдет, пока взял тайм-аут, надо переварить всё...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 12:31:30

Rem_S, так вы откиньте то , что пойдет под УЗО , уберите их из списка - кондеи, теплые полы, приточку и бойлер, а оставшийся список группируйте , быстрее пойдёт)

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 12:50:09

SB3 написал: Rem_S, так вы откиньте то , что пойдет под УЗО , уберите их из списка - кондеи, теплые полы, приточку и бойлер, а оставшийся список группируйте , быстрее пойдёт)

а зачем откидывать и убирать? наоборот оставил пока всё, чтобы общую картину было видно...

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 12:55:53

Тогда наверное будет проще вопросы сформулировать:

  • можно ли группировать теплые полу ванной и с/у на одну линию? проблем с подключением не будет?
  • можно ли подключать освещение ванной и с/у на линию освещения прихожей, или желательно освещение мокрых комнат тянуть отдельной линией?
  • нужны ли отдельные линии на розетки балконов, или можно подключить к смежным комнатам (учитывая, что балконы застекленные но холодные)?
  • нужна ли на розетку СМ отдельная линия, или можно объединить с розетками ванной и с/у?
  • можно ли на одну линию повесить ПММ и измельчитель, учитывая что розетки будут рядом?
0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.02.2016 в 13:19:46

Rem_S,

  • да
  • можно
  • можно объединять
  • нужно
0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

03.02.2016 в 15:01:01

Насяльника написал: Rem_S,

  • да
  • можно
  • можно объединять
  • нужно

Вопросов 5, ответов 4) наверное тоже положительный)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2016 в 15:36:59

Rem_S, 1 нет, нельзя, может один теплый пол сделать?) Не будете же вы греть с/у, каждый раз, когда туда заходите?) 2 можно, ничего страшного, под 30мА УЗО. 3 Нет, лучше сделать их отдельными линиями, но розетки и свет балконов можно посадить на одно УЗО, теплые полы - две линии, или объединяйте теплый пол - один теплый пол на два балкона ( одна линия ). 4 См. инструкцию, нет упоминания выделенной линии - объединяйте. 5 Можно, если в инструкции к ПММ не упомянута отдельная линия.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.02.2016 в 21:06:11

Rem_S, пардон, еще раз.:) 1 - Можно 1 автомат на оба пола. Если помещения ванной и С/У имеют общую стену проще сделать один теплый пол с одним регулятором. если помещения в разных концах дома то лучше персональный кабель каждому. если сильно жмет размер щита в этом случае можно оба на 1 автомат. Клеммник регулятора обычно может вместить 2 проводника 1.5мм2. но усилие на изгиб при запихивании этого бутерброда проводов в подрозетник будет очень большим и вообще геморр. Там и так в подрозетнике концы кабеля, датчик, входная сеть + сам реглер обычно очень габаритный. 2 - можно. 3 - можно, всегда так делаю.(при наличии остекления). Т.к. один черт все розетки, свет под УЗО. 4 - можно. Не встречал еще бытовых машин с мощностью в 3,5кВт и требованием отдельной линии. 5 - аналогично. п.4

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу