Подскажите, ибп какого производителя выбрать для обеспечения беспрерывной работы оргтехники и сервера(общая мощность 2кВт) в течении 5часов, при отсутствии напряжения в сети.
05.02.2016 в 05:08:55
avgust2, готовы к размещению у себя 20 автомобильных аккумуляторов? (точнее герметичных аналогов)
05.02.2016 в 06:04:17
По цене за 300 тысяч выходят такие решения легко, плюс аккумуляторов штук 15 надо 12В 100Ач, а это еще 150 тысяч и почти 500 кг веса :clapping
05.02.2016 в 10:07:30
avgust2 написал: Подскажите, ибп какого производителя выбрать для обеспечения беспрерывной работы оргтехники и сервера(общая мощность 2кВт) в течении 5часов, при отсутствии напряжения в сети.
Можно выбрать отечественного производителя МАП. Да и по ИБП и резервному питанию есть отдельные форумы.
05.02.2016 в 10:13:20
avgust, подозрительно маленькая мощность у вас.
Нормальный сервер имеет два блока питания и потребляет не менее 1 кВт.
К тому же все ИБП выбираются по полной мощности (кВА). Для выбора ИБП вам надо сложить максимальные мощности всей защищаемой техники, умножить на 1.2 и разделить на 0.8 (можно просто умножить на 1.5)
Если идет речь об обеспечении бесперебойного питания малого офиса, посмотрите ИБП в шкафном исполнении, например, от GE.
05.02.2016 в 10:33:56
Alexey_Spb написал: avgust, подозрительно маленькая мощность у вас. Нормальный сервер имеет два блока питания и потребляет не менее 1 кВт.
Порой "сервером" могут назвать любой домашний системник с соответствующим софтом и круглосуточной работой. Наверное, у ТС именно такая ситуация.
05.02.2016 в 11:10:21
Лучше использовать обычный APC Smart на 3000-5000VA и обычный генератор на улице - получится намного дешевле и время работы почти не ограниченное.
05.02.2016 в 14:41:18
Если нагрузка - шредер и пара компьютеров, один из которых сервер, то можно задаваться только потребляемой ими мощностью. Но для бесперебойного питания настоящего сервера нужно закладывать в потребляемую мощность и мощность системы охлаждения.
05.02.2016 в 15:07:13
Человек обозначил общую мощность своих потребителей - 2 кВт. Какая нам разница, что туда входит или не входит?
05.02.2016 в 15:29:44
Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА. Что-то вы намудрили с коэффициентами.
Кстати, а что подразумевается под оргтехникой? Если это лазерный принтер или копир, то надо учитывать, что их печка при разогреве потребляет мощность, значительно выше написанной на этикетке. Насколько я помню, до 1,5 КВА. Это надо тоже учесть, чтобы не было перегрузки UPS в момент начала печати.
05.02.2016 в 15:38:01
Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Если у ТС настоящий сервер, то рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Если это только не блейд-сервера. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА.
Кстати, а что подразумевается под оргтехникой? Если это лазерный принтер или копир, то надо учитывать, что их печка при разогреве потребляет мощность, значительно выше написанной на этикетке. Насколько я помню, до 1,5 КВА. Это надо тоже учесть, чтобы не было перегрузки UPS в момент начала печати.
Для длительной работы лучше действительно сделать связку UPS + генератор. Если надо, чтобы все это автоматически запускалось - генератор с автозапуском и АВР в щите. Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус.
05.02.2016 в 15:43:16
Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2016 в 16:05:24
avgust2 написал: Подскажите, ибп какого производителя выбрать для обеспечения беспрерывной работы оргтехники и сервера(общая мощность 2кВт) в течении 5часов, при отсутствии напряжения в сети.
5 часов!!! - Почти Смена. Много у Вас таких рабочих дней? Денежного эквивалента на приобретения такого ИБП с доп.аккумуляторными секциями должно хватить на организацию дополнительного ввода с другой будки. Мне видится стоимость ИБП от 50тр + акки на 300тр. Подтянуть аварийный провод с другого здания дешевле. Не? Что такое оргтехника в Вашем понимании? Чайник или шредер? Приведите в должное состояние суть вопроса.