купил встраиваемую духовку. Ее корпус металлический. При включении ее в сеть, если прикоснуться к ней рукой и провести вдоль, чувствуется легкая "вибрация". То же самое происходит, если провести рукой по старой настольной лампе на железной подставке. Т.е. ощущение, что на корпус духовки приходит фаза.

Сейчас в квартире есть только временная розетка на длинном 3-х жильном кабеле. Т.е. на одном конце этого кабеля временная розетка. А другим концом этот кабель подключен только к нулю и фазе. "Земля" просто болтается в воздухе (заизолированная). Но каким-то образом отвертка-тестер (БЕЗ батарейки) светит лампочкой, если прикоснуться к "земле" этой розетки.

Если прикоснуться отверткой к корпусу духовки, тоже светит лампочка.

Собрал новую розетку без заземления (мало ли, в первой какой-то глюк - она собрана неизвестно кем и неизвестно когда). Т.е. у этой новой розетки есть только ноль и фаза без земли. И провод к ней прицепил двужильный.

Воткнул духовку через новую розетку и все равно чувствуется "вибрация" корпуса. Отвертка так же светится. Померил напряжение мультиметром. В розетке показывает нормальные 220. Если один щуп от мультиметра соединить с корпусом духовки, а другой к одному или другому полюсу розетки, то на долю секунды появляется значение около 15В и потом сразу 0.

Почему отвертка-тестер светит лампочкой при прикосновении к корпусу духовки? Почему духовка "вибрирует"? И почему между корпусом духовки и любым из полюсов розетки на мгновение показывает около 15В? Это неисправность или так должно быть?

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.02.2016 в 22:29:44

Voice,

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.02.2016 в 22:32:26

что-то с редактором сообщений.... Ни картинку вставить, ни отредактировать свое сообщение. Вот схема, как все соединял: http://s020.radikal.ru/i715/1602/c2/43171ed483a2.jpg

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.02.2016 в 22:39:34

http://www.mastercity.ru/forums/bytovaya-tehnika/t209432-pochemu-poshipyvaet-ot-vstraivaemoj-kuhonnoj-tehniki/

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.02.2016 в 23:14:07

Это не вибрация, а 110 Вольт на корпусе

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.02.2016 в 23:31:35

Alex___dr написал: http://www.mastercity.ru/forums/bytovaya-tehnika/t209432-pochemu-poshipyvaet-ot-vstraivaemoj-kuhonnoj-tehniki/

cineman написал: Это не вибрация, а 110 Вольт на корпусе

спасибо. Значит, когда сделаем постоянные розетки с заземлением (в стояке заземление есть), проблема должна исчезнуть.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

07.02.2016 в 23:32:38

cineman написал: Это не вибрация, а 110 Вольт на корпусе

но почему тогда мультиметр показывает кратковременно 15В (допускаю, что там может быть и 110В, просто тестер не успевает это зарегистрировать), а затем ноль?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.02.2016 в 00:24:53

Voice написал: но почему тогда мультиметр показывает кратковременно 15В (допускаю, что там может быть и 110В, просто тестер не успевает это зарегистрировать), а затем ноль?

Обычно это половина питающего напряжения. Получается делителем напряжения из двух конденсаторов, сходящихся на корпусе. Возможно, на Вашем тестере низкое входное сопротивление.

0
briancev
briancev
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

08.02.2016 в 00:51:03

У меня тоже самое со встроенной микроволновкой. Когда по ней рукой ведешь, чувствуется как ток пощипывает пальцы. Но правда микроволновка подключена через удлинитель без заземления, надо попробовать через другой удлинитель подключить.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.02.2016 в 02:09:56

К сожалению, это все не поможет. Поможет только реконструция стояка с заменой на 5-проводный стояк.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.02.2016 в 02:57:26

Alexey_Spb написал: К сожалению, это все не поможет. Поможет только реконструция стояка с заменой на 5-проводный стояк.

А 4-х проводный будет и дальше щипать?