Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой.
Есть щит ABB UK 530. Этот щит монтируется в пустотелую фальш-колонну из пеноблоков толщиной 5 см..
Вследствие того что заказчик по ряду причин хотел колонну, по глубине значительно превосходящую посадочную толщину щита, была договоренность с ним о том, что отделочники, которые строили колонну, вырежут нишу под щит и выведут дно ниши так чтобы глубина посадочного места была 88 мм. Например, пеноблоками и ротбандом.
Им для этого была оставлена задняя стенка щита.
В результате, прихожу на объект ставить щит и розетки - дырка прорезана, но дно не выведено на заданную глубину. Итого глубина "дырки" около 18 см, при этом колонна, как и вся квартира, уже оклеена обоями.
Теперь ломаю голову как закрепить щит в нише. За саму фальш-стену его цеплять нельзя, будет очень ненадежное крепление, а задница, на которую приходится основная нагрузка, будет гулять. Просто прикрепить зад на дюбели не получится так как там остается прослойка в 9 сантиметров между щитом и стеной, а пластик щита не рассчитан держать 3 рейки с автоматами "на весу".
Из-за узкой дырки и поклеенных обоев нормально стену пеноблоками теперь не нарастить. Посадить щит на гипсоперлфикс тоже не вариант - раствору не за что держаться.
Была идея сделать "табуретку" из брусков - чтобы "ножками" она опиралась на стену, а рамкой - поддерживала щит. В "ножках" просверлить сквозные дырки для длинных дюбелей, которыми щит и будет держаться за стену, а жесткость крепления самого щита будет обеспечена этой самой "табуреткой".
Но бруски - это горючий материал, да и как-то не нравится такое решение.
Есть у кого какие-нибудь идеи?