Дед Егор написал:
gorev написал:
1.Я правильно понимаю, что к каждой группе розеток нужно отдельный провод вести? Получается 6 проводов. И как быть если на кухню строители завели всего один провод 32,5. Соответственно наверное более толстыми проводами нет смысла ничего делать? И всю разводку делать проводом 32,5 мм (посоветуйте нормальную фирму)
Как и чем сделать соединение в монтажной коробке?
Простите, но я просто не совсем понял Ваш вопрос. Вы серьёзно собираетесь разводить всю нагрузку кухни с одного кабеля 3х2,5?
gorev написал:
Духовка электрическая, плита газовая но с электророзжигом.
За электроподжиг переживать особого смысла нет (ИМХО). Он потребляет мощности всего ничего. А, вот духовка и стиральная машина... Обычно для них выводят отдельные линии из щитка.
Да. Потому что ещё отдельную линию вести на духовку, это очень тяжело сейчас будет сделать. Если только потолки натяжные снимать и проводку вести новую по потолку.
cineman написал:
gorev, у меня есть сомнения в правильности схемы расположения розеток. Уточните, на кухню сейчас приходит единственный кабель? Нормальных фирм практически не бывает. Оптимально, если найдёте юрлицо, все сотрудники которого работают руками. Если будете подписывать договор с менеджером/директором/замерщиком, то может случиться, что исполнителей договора начнут искать лишь после подписания договора.
Постарайтесь сделать привязки трасс заложенных кабелей к чистовым стенам. Это потребуется, чтобы при монтаже кухни не просверлить уложенные в стену кабели. Формально, юрлицо обязано выдать исполнительную документацию, которая включает чертёж с расположением трасс, но не стоит рассчитывать на точность этого чертежа.
Розетки для вытяжки стоит сместить в сторону от оси вытяжки. Чтобы их не перекрывала вентиляционная труба, которую укладывают поверх навесных ящиков.
Да. Строители предусмотрели всего одну розетку на кухне =) И соответственно сделали всего одну линию =)
Эту схему выдали при заказе кухни. Труба от вытяжки от стены на 10 см будет. Никак не помешает.