подвести к блоку розеток (4шт в ряд) одножильный кабель 3х2.5.
первый подрозетник использовать так же в качестве распредкоробки и сделать в нем "отвод" на каждую из розеток по 3 провода ПВ-3.
Соединения "отводов" с приходящим кабелем делать с помощью опрессовки гильз (ГМЛ). Т.е. соединения получатся монолитными, так можно и заземление соединять(?).
сначала думал сделать отводы к розеткам одножильным проводом, но сейчас подумал, что с ПВ-3 будет удобно обслуживать вдальнейшем.
Естественно на концы надеть НШВИ и уже в таком виде пихать в клеммы розеток.
Так правильно или лучше отводы делать ПВ-1 (одножильным)?
и можно ли шлейф пустить на след.группу розеток с помощью ВВГнг-LS?
Voice, провод ПВ-3( он же ПУГВ) с ПВХ изоляцией предназначен изначально для монтажа в местах где исключается конденсация влаги (электрические щитки, оборудование). Отличие от от ВВГ это: многопроволочность и тип изоляции (ВВГ -2 слоя винила). Хотя и ВВГ бывает многопроволочным, но найти такой кабель сложно, т.к. выпускается исключительно мелкими партиями под заказ. Понимаю желание работать с розетками "мягоньким" проводом. Используй для прокладки провода хорошую цельную гофру ПНД
Voice,
Вот Вы заморачиваетесь :cool:
Несмотря на все попытки никто еще не доказал что от шлейфа бывают проблемы. А хорошая медь в ПуВ гнётся легко и непринужденно. Но если есть желание, то можно сделать и по Вашей технологии, потом отпишитесь как прошло.
Пробовал так делать. У меня лично проблема одна в этом случае. Вспомнить и закупить заранее нужное количество ПУгВ на перемычки. А с учетом того, что обрезков ВВГ всегда в достатке на объекте, не очень то и хочется поднимать задницу и ехать за ним.
подвести к блоку розеток (4шт в ряд) одножильный кабель 3х2.5.
первый подрозетник использовать так же в качестве распредкоробки и сделать в нем "отвод" на каждую из розеток по 3 провода ПВ-3.
Это не шлейф на контактных зажимах розеточных механизмов, который делают по незнанию обыватели делающие проводку себе или за деньги УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а то и на порядок быстрей делать.
Voice написал:
Соединения "отводов" с приходящим кабелем делать с помощью опрессовки гильз (ГМЛ). Т.е. соединения получатся монолитными, так можно и заземление соединять(?).
Да, можно. Но соединять жилы разного класса гибкости сложно.
.
Voice написал:
сначала думал сделать отводы к розеткам одножильным проводом, но сейчас подумал, что с ПВ-3 будет удобно обслуживать вдальнейшем.
Как бы ПРАВИЛЬНО, в нормативах указывается что к подвижным частям НУЖНО делать гибкую подводку, ведь розеточный механизм и контактные пластины розеточного механизма в которые входят штепселя вилки, к которым прижимается защитный контакт вилки к которым непосредственно подключаются жилы проводки при вставлении, вынимании вилки шевелятся и известны многочисленные случаи отгорания в контактных зажимах розеточных механизмов, особенно где подключено шлейфом на контактных зажимах розеточных механизмов и включались мощные электроприборы.
.
Voice написал:
Естественно на концы надеть НШВИ и уже в таком виде пихать в клеммы розеток.
Контакты розеточных механизмов заточены под однопроволочные жилы до 2,5 мм2.
Многопроволочная жила 2,5 мм2, даже не оконцованная НШВ(И), не влезет в большинство розеток!
.
Voice написал:
Так правильно или лучше отводы делать ПВ-1 (одножильным)?
Если сложно делать ответвления однопроволочными жилами 2,5 мм2, то вполне качественно будет однопроволочными жилами 1,5 мм2 или как Вы хотели многопроволочными с оконцеванием НШВ(И), но 1,5 мм2, учтите в некоторые розетки не влезет. Так же в большинстве случаев придется использовать наконечники НШВ так как изоляционная юбка не позволит вставить розеточный механизм в установочную коробку.
.
Voice написал:
и можно ли шлейф пустить на след.группу розеток с помощью ВВГнг-LS?
Ответвлением можно продолжать магистральную линию.
По возможности НУЖНО все провода заводить с одной стороны гильзы и магистральную жилу, четное количество ответвлений не разрывать, а складывать вдвое!
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал:
Но соединять жилы разного класса гибкости сложно.
пока не пробовал. А в чем сложность? Сунул в ГМЛ пачку проводов. Засунул все это в пресс и обжал. Чего сложного?
Посититель написал:
Как бы ПРАВИЛЬНО, в нормативах указывается что к подвижным частям НУЖНО делать гибкую подводку, ведь розеточный механизм и контактные пластины розеточного механизма в которые входят штепселя вилки, к которым прижимается защитный контакт вилки к которым непосредственно подключаются жилы проводки при вставлении, вынимании вилки шевелятся и известны многочисленные случаи отгорания в контактных зажимах розеточных механизмов, особенно где подключено шлейфом на контактных зажимах розеточных механизмов и включались мощные электроприборы.
так "как бы" или все-таки "правильно" подключать розетки с помощью гибкого ПВ-3?
Посититель написал:
Если сложно делать ответвления однопроволочными жилами 2,5 мм2, то вполне качественно будет однопроволочными жилами 1,5 мм2
а так можно? Ведь токи до 16А и провод должен быть 2.5мм2. Там конечно небольшой огрызок будет (отвод от основного ВВГ), но все же...
Посититель написал:
По возможности НУЖНО все провода заводить с одной стороны гильзы и магистральную жилу, четное количество ответвлений не разрывать, а складывать вдвое!
не совсем понял, почему все провода нужно заводить с одной стороны гильзы. Так удобней - да, но зачем это "НУЖНО"?
И про четное кол-во ответвлений совсем не понял. Чего разрывать, куда складывать?