finderto
finderto
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.02.2016 в 19:20:28

Добрый день. Сушильный барабан не новый. при включение сушильного барабана выбивает УЗО. УЗО стоит на входе TDM 63A 100mA и TDM 16C 30mA после него

После включения сушки в первый раз Одно узо умерло сразу. Сейчас тестирую на втором TDM 16C. Если включить сушку то выбивает теперь 63А, но TDM 16C не вырубается.

Теперь что еще интересного заметил:

если прозванить один конец вилки и корпуса - не прозванивается. с другим тоже самое.

Далее включить сушку через удлинитель без земли и выбрать режим - все отлично работает.

Далее вылючаем вилку из удлинителя и снова мерим сопротивление между корпусом и штырями вилки. между одним появляется сопротивление 30-300 Ом. Мультиметр издает писк. Но через небольшой интервал времени ничего не звонится.

Проблема УЗО? Проблема фильтра на входе в самой сушилке (пробит конденсатор?) или же что-то серьезнее может быть.

Заранее спасибо!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.02.2016 в 21:51:18

finderto, спасибо за ваш пост). Скорее всего сушка накрылась. 100мА же не селективное ( так просто вопрос) ? И похоже качество и надежность дифав показательна).

0
finderto
finderto
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.02.2016 в 22:00:11

SB3, качество дифов ваще под сомнением - от застройщика. буду менять как финансы появятся и найду что получше. вроде по маркеровке не селективное . судя по всем фильтр радиопомех пробит (один из конденасторов походу пробивает на корпус. А так сушка без заземления работает на ура. двигатель крутится - тен греется=)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.02.2016 в 22:09:13

finderto написал: судя по всем фильтр радиопомех пробит (один из конденасторов походу пробивает на корпус

Похоже на то. Все от ТДМ выкидывайте, их УЗО/АВДТ/АВ лучше не использовать никогда.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

finderto
finderto
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.02.2016 в 22:50:22

ZooZoo, что взять? есть в наличии

  • Legrand 2п 63A 30mA тип AC TX3
  • EASY9 2п 63а 300ма A Schneider Electric EZ9R84263 больше толком ничего не найти в СПб

    30mA хватит на всю квартиру хватит?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.02.2016 в 23:18:31

finderto, астро-узо посмотрите.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

24.02.2016 в 23:20:46

SB3 написал: finderto, астро-узо посмотрите.

Он в Питере.

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.02.2016 в 23:37:00

finderto написал: что взять? есть в наличии

Лучше из этого Легранд. Однако, у вас в первом комменте было указано УЗО 100ма. Покажите (фото) как и где все установлено. А то сейчас тут насоветуют, не зная полностью задачи...

finderto написал: 30mA хватит на всю квартиру хватит?

Кому-то хватает, кому-то нет :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

finderto
finderto
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

25.02.2016 в 00:14:04

SB3, смотрел уже. в Питере сложно найти. ZooZoo,

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.02.2016 в 00:31:37

finderto написал: в Питере сложно найти

Однако, они там есть 100%. // По фото - мёллер и ТДМ рядом - впервые вижу. Супер, сохраню с вашего позволения! :) Справа с опущенным "клювиком" - видимо, ваш АВДТ. Он отдельно на сушилку и/или СМ? Меняйте на АВДТ покачественнее, если это так. Вводное УЗО ставьте S 63А/0,1А/АС, поскольку G на 0,03А не найдете. Либо перенесите его в этажный щит, а вместо него себе в щит установите рубильник.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

finderto
finderto
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

25.02.2016 в 00:39:29

ZooZoo, ага. Moller достался на халяву, а тдм от застройщика стоят. справа сдохший тдм - если нажать тест его начинает в припадках колбасить. Он был на ванную комнату. астро в интернет только опт представлен к сожалению. розницу астро не могу найти на интернет магазинах. сплошной тдм. даже ABB толком не продают уже

такой подойдет http://www.avtomatika-russia.ru/catalog/detail/?ELEMENT_ID=22668# ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.