Тема с консультацией по инструменту КВТ почему то закрыта, спрошу в новой теме. Имеются клещи КВТ ПК-16у. В описании написано что предназначены для обжимки гильз от 1.5 до 16 мм2. Однако на клещах есть лишь матрицы под 1.5, 2.5, 6, 10 и 16. Вопрос, а как быть с ГМЛ4? Пробовал на шестерке - зажимает конечно, но чувствуется что не до конца. 2.5 зажимает, но через чур. Есть опасение, что жили будут полностью передавлены. Или эти клещи вообще не предназначены для ГМЛ4 и производитель, мягко говоря вводит в заблуждение описанием?

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

25.02.2016 в 16:28:22

chekalin-v, У меня старая модель КВТ ПК-16, гильзы 4 и 6 жму в матрице 6, всё нормально обжимает, главное плотно набить гильзу. Кстати у моих клещей есть матрица 2,0 и нет матрицы 2,5.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.02.2016 в 16:47:44

chekalin-v написал: Или эти клещи вообще не предназначены для ГМЛ4 и производитель, мягко говоря вводит в заблуждение описанием?

правильно написали выше - четвёрка и шестёрка совмещены.

0
Аватар пользователя
chekalin-v

Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

25.02.2016 в 16:56:18

ser6672 написал: главное плотно набить гильзу

Влазит плотно 3 провода по 1.5 мм2. (РЭК-Prysman ГОСТ) Больше никак. Надеюсь это "плотно":) Спасибо за информацию. Предполагал, что это верный вариант, но сомневался.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

25.02.2016 в 17:15:29

chekalin-v,

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.02.2016 в 17:35:23

ser6672 написал: chekalin-v,

У вас походу кабель с заниженным сечением.

В 6-ку от КВТ 3 по 2.5 лезут с плоскогубцами.

А у вас еще и полторашка влезает.

Имхо, 10 жил по 2.5 обжимать только шестигранником.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

25.02.2016 в 18:05:08

Alexey_Spb, Это не моё, спёр из инета. Для наглядности пойдёт, тем более кабеля бывают с заниженным сечением. На втором изображении в 6-ку от КВТ 3 по 2.5 вставляют.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.02.2016 в 18:12:11

Alexey_Spb написал:

ser6672 написал: chekalin-v,

У вас походу кабель с заниженным сечением.

В 6-ку от КВТ 3 по 2.5 лезут с плоскогубцами.

А у вас еще и полторашка влезает.

Имхо, 10 жил по 2.5 обжимать только шестигранником.

Эта картинка (первая) уже есть тут на форуме в теме про обжим по моему... и гильзы там вроде не КВТшные, а DIN.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

25.02.2016 в 18:16:55

haramamburu,

chekalin-v написал: Влазит плотно 3 провода по 1.5 мм2. (РЭК-Prysman ГОСТ) Больше никак. Надеюсь это "плотно" Спасибо за информацию. Предполагал, что это верный вариант, но сомневался.

Человек спросил, можно и старое вспомнить.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

26.02.2016 в 15:41:07

chekalin-v написал: Тема с консультацией по инструменту КВТ почему то закрыта, спрошу в новой теме. Имеются клещи КВТ ПК-16у. В описании написано что предназначены для обжимки гильз от 1.5 до 16 мм2. Однако на клещах есть лишь матрицы под 1.5, 2.5, 6, 10 и 16. Вопрос, а как быть с ГМЛ4? Пробовал на шестерке - зажимает конечно, но чувствуется что не до конца. 2.5 зажимает, но через чур. Есть опасение, что жили будут полностью передавлены. Или эти клещи вообще не предназначены для ГМЛ4 и производитель, мягко говоря вводит в заблуждение описанием?

Представителя теперь больше тут нет, он на цешку ушел совсем к сожалению :( , а жать 4-ку гильзу надо в 6-й матрице. Отлично жмет.

0
Аватар пользователя
Orin

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 13

03.06.2016 в 08:24:14

Внешний диаметр у КВТ-шной 4-ки такой же как у гильзы 2.5, но при этом тоньше стенки. И прессовать нужно, ИМХО в матрице 2.5.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

03.06.2016 в 16:58:35

хунта написал: он на цешку ушел совсем к сожалению

это куда?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

03.06.2016 в 17:31:28

хунта написал: а жать 4-ку гильзу надо в 6-й матрице. Отлично жмет.

Плюсую. Кстати, на гильзе пропечатывается "5" :)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.06.2016 в 18:41:04

Alexey_Spb написал: В 6-ку от КВТ 3 по 2.5 лезут с плоскогубцами.

Ничего подобного, "честный" кабель "Энергокоплект" (сечение примерно 2,47-2,49) так и получается, но добавочный 1,5 бывает очень туго заходит, в 10-ку у меня 5х2,5 спокойно влазят, а в 16-ку 7х2,5.

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

24.05.2021 в 01:55:15

Приветствую всех. Имеются клещи первой версии. Пк-16. Обжимаю ими гмл, набитые моножилами параллельно. При этом гильзу 4ку жму матрицей на 6. 6ку матрицей на 10, а 10ку матрицей на 16. Если обжимать 6ку - 6 матрицей, 10ку десятой, то ощущение, что слишком сильно пережимаю гильзу