Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

29.02.2016 в 17:55:43

Дом 250 кв.м. два уровня. Ввод в дом СИП 2х16. Благодаря небольшой помощи разных специалистов разработал следующую схему, посчитал все что смог, расставил УЗО, в соответствии с рекомендациями и т. д. Прошу дать дальнейшие рекомендации по следующим вопросам (выделены на схеме фиолетовым цветом, для всех устройств вверху номинал, внизу сечение выходного кабеля):

  1. Сечение кабеля для разводки в щитке по Уровню №1 (здесь и далее уровни нанесены на схему для удобства)
  2. Номиналы автоматов Уровня №2 и сечение кабеля от них.
  3. Сечение кабеля от УЗО на Уровне№3 (во всех отмеченных цветом устройствах)

Примечание: На Уровне№5 зеленым цветом отмечена суммарная мощность потребителей на ветке в кВт.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

29.02.2016 в 21:51:35

bpv написал: разных специалистов

Найдите одного - но по специальности,удивитесь как всё окажется просто.А с этим не возможно работать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

29.02.2016 в 22:16:12

serj12, разных специалистов по электрике. Естественно сама схема с правильными обозначениями всех элементов мне не нужна - проект защищать нигде не придется, его нужно придумать, отладить и реализовать. Поэтому и попросил помощи у специалистов.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

29.02.2016 в 22:31:14

bpv написал: его нужно придумать,

Совершенно верно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

29.02.2016 в 22:35:38

bpv написал: разных специалистов по электрике.

Лучше найдите одного, но действительно специалиста по электрике. Тогда будет толк. Не знаю, кто и что Вам советовал, но в схеме на самом деле ошибка на ошибке. Без обид.

bpv написал: Естественно сама схема с правильными обозначениями всех элементов мне не нужна

Зато, если Вам нарисуют такую схему большинство квалифицированных электриков сразу Вас поймёт. Кроме того со схемой в её нынешнем варианте, как уже отметили выше, очень тяжело работать.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 22:52:41

bpv, 72 места только модулька занимает, а на кухню лишь 3 линии..., уличные вперемешку с внутрянкой, можно раза в два сократить щит, хотя хозяин барин, варки не будет? заземления? сколько Вам выделили мощности? укажите тип и марку предполагаемых автоматов, как далеко подстанция?

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

29.02.2016 в 23:27:34

юра Т, спасибо за помощь. Заземление будет заведено в щит на отдельную шину. По мощности выделено 15кВт мах (больше мне и не надо). Все АВ УЗО в щитке schneider electric, номинал указан в верхней части каждого автомата (на схеме) Подстанция очень близко (200-300 м по проводам на столбах сложно сказать)

0
Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

29.02.2016 в 23:30:58

Дед Егор, если нужно я сам перестрою схему "как положено", понимаю сложность восприятия, но если не сложно укажите самые очевидные недостатки. Спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.03.2016 в 10:31:06

bpv, реле напряжения, работа от генератора, не отключаемые линии планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bpv

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Воронеж

Сообщений: 60

01.03.2016 в 11:08:27

megrad, Реле - еще думаю, есть плюсы и минусы. Работа от генератора - нет, в среднем за год электричество в этом районе отключается пару раз - на час максимум, короче ИБП решает вопрос в полном объеме. Не отключаемые линии - не требуются. Спасибо

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

01.03.2016 в 12:07:42

УЗО противопожарное - есть ли в нем толк? Если бы на улице в щите стояло, то хоть кабель до дома защищало. А в щите зачем? После него все под УЗО с меньшими номиналами. Уровень 2 - с какой целью АВ стоят? Да и разделять освещение на такое количество групп, ИМХО извращение. Никакой практической ценности не вижу.

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

01.03.2016 в 14:06:47

bpv написал: если не сложно укажите самые очевидные недостатки

Самая главная ошибка в том, что нужно плясать от печки. Конкретно от выделенной мощности на дом, а не от от того какой номинал стоит у других людей (читайте советчиков) на отдельные группы. Вам нужно внимательно проработать, что и где у Вас будет установлено, с какой периодичностью и интенсивностью использоваться, можно ли эти электроприборы отключить при нехватке мощности и т.д. После этого можно распределять имеющуюся мощность, рассчитывать проводку и подбирать устройства защиты. При последнем учитывать не только предельный ток для кабеля, но и селективность. У Вас под вводным автоматом 63А стоит порядка 500А. Как говорится делайте выводы. Скорее всего, после этого набежит "толпа" и начнёт даже не посмотрев схему доказывать, что всё хорошо или нужно поставить вводной автомат, например, 600А и т.д. Повторюсь, делайте выводы. Вместо деления по уровням сгруппируйте питание потребителей по этажам. На каждый этаж отдельный щиток. Для питания хозяйственных построек и наружного освещения также свои отдельные щитки.

bpv написал: если нужно я сам перестрою схему "как положено",

Простите, но с учётом выше сказанного, ИМХО, лучше спроектировать всё заново. Желательно с привлечением грамотного специалиста. Это значительно увеличит вероятность, что когда увидите результат Вам не будет мучительно больно за потраченные время и деньги.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

01.03.2016 в 14:26:39

Дед Егор написал: У Вас под вводным автоматом 63А стоит порядка 500А.

Тут не следует забывать, что ВСЁ одновременно не работает.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.03.2016 в 14:32:15

bpv, 1 Сначала уточните 15кВт -это обычно 3ф ввод. А СИП 2х проводный это 11кВт 2 Щит будет только на 1 этаже или для 2 эт. свой. 3 Хозблок - часть дома или отдельное строение. 4 опишите тип воздушной линии от которой собираетесь запитаться. новая? СИП? фото лучше. 5 делали или нет заземление, как выполнили. Критика 1.Линий много. Для 250м2. собирайте комнаты в более крупные группы. не касается персональных для духовки, или для пула стиральных сушильных машин. Отдельно в каждую имеет смысл только если щит стоит прямо в центре дома и от него звездой расходятся линии. И то.... В других случаях это электрофетишизм.ИМХО:) Ничего страшного, но болеть такой болезнью не обязательно и довольно затратно. Отдельные 2 УЗО на с/у и ванные только если денег некуда девать. слаботочка ставится обычно вся в одном месте и требует только 1 линию. внешние линии (розетки на улице, въездные ворота, ландшафтное освещение) лучше питать от отдельного УЗО.

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

01.03.2016 в 14:44:55

dimm5 написал:

Дед Егор написал: У Вас под вводным автоматом 63А стоит порядка 500А.

Тут не следует забывать, что ВСЁ одновременно не работает.

Также не следует забывать, что, как правило, при подобном раскладе, всё одновременно и не нужно. Достаточно только некоторой скромной части из этих 500А и "электричество кончится".