здравствуйте, имеется дом на два этажа, 1этаж..--комната ,зал,кухня, коридор,туалетванная,минибаня, котельная, второй этаж--комната,две комнаты детские,ванная,гордироб, холл, балкон.. протянута проводка первый этаж ввод в кательной 10мм2 медь, приходящие со всех комнат с перого этажа и второго 6мм2 трохжильный , провода а именно 1ЭТАЖ--сауна 4мм2, духовка 4мм2, кондиционер 2.5мм2,кондиционер 2.5,розетки зал 2.5мм2, розетки комната 2.5мм2, розетки кузни 3 шт брок розеток-2.5мм2, розетка кузня для чайника 2.5мм2, розетка ванная стиралка 2ю5мм2, свет ванная+сауна 1.5мм2, боллер 4мм2, насос погружной 2.5мм2,розетки котельной 2.5мм2, 2 ЭТАЖ щитовая --розетки комната 2.5мм2, розетки две детские 2.5мм2, свет +гардироб 1ю5мм2, свет 2 детские +холл 1.5мм2, свет ванная 1.5мм2, кондиционер2.5мм2, кондиционер 2.5мм2, кондиционер 2.5мм2...подскажите , сколько дифавтоматов поставить , розетки и свет 2.5 и 1.5 мм2 через ваги, кондиционеры, и все что выше сечение 2.5мм2 только цельный провод ....ПОМОГИТЕ С ДИФАВТОМАТАМИ И НА СКОЛЬКО АМПЕР ...мысль такая, на входе поставить рубильник с50а,(для переключения генератора)дальше в стопор впал...
Серж? Ты вернулся?
Готов ли автор темы следовать советам? Не думаю.
Я даже по пьяни такого не напишу как ТС...
ВЛАДИМИРaнастас, а Вы составьте список кабелей, приходящих в щит. После этого выбирайте дифавтоматы для их защиты. Если кабель 1,5 мм, то диф на 10 А. Если кабель 2,5 мм, то диф на 16 А.
А вообще, если готовы потратиться на дифавтоматы, то можно было бы потратиться и на профессиональную схему щита. Работа проектировщика стоит примерно как один-два дифа.