luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.03.2016 в 15:32:57

переделываю щит в коттедже (ну можно сказать по новой собираю) сталкиваюсь с тем что какой-то муд.... электрик заложил под розетки и свет кабеля 52,5 42,5 51,5 (примерно 7 штук) то есть получается 52,5 : 1 земля 2 -0 3 фаза 4 фаза 5 фаза

я придумал так авдт 25 А 30мА (немного завышено но терпимо) после 3 АВ по 16 А (т.е в сумме в ноле может течь до 40 А)

может есть более приемлемые варианты???

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.03.2016 в 15:38:34

luzgin, у вас получается трехфазный ввод. Поэтому я бы эти розетки повесил на три разных фазы под одно общее трехфазное УЗО для всех таким мудацким образом сделанные линии. И каждую фазную жилу под свой однополюсный автомат. А где то там, если есть возможность, развел ноль. Тоже не совсем правильно, конечно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.03.2016 в 15:42:14

luzgin, типа бюджет. Если только совет ухода за кромку. По хорошему менять, а так самое простое хороните две жилы. Либо снимать с одной фазы. А так не приведи творец отгорит ноль и здравствуй полярный лис.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

09.03.2016 в 15:43:59

luzgin написал: сталкиваюсь с тем что какой-то муд.... электрик заложил под розетки и свет кабеля 52,5 42,5 51,5 (примерно 7 штук) то есть получается 52,5 : 1 земля 2 -0 3 фаза 4 фаза 5 фаза

Такие кабели только в щите или ими же выполнена вся разводка по дому?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.03.2016 в 15:49:28

Лучше забудьте про две лишние жилы в случае розеток.

Они вам могут понадобиться в освещении в схемах с проходными выключателями, ну либо еще в некоторых случаях.

Кабель у вас круглый, чистится любым стриппером для круглых кабелей.

1

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.03.2016 в 15:50:33

luzgin написал: я придумал так авдт 25 А 30мА (немного завышено но терпимо) после 3 АВ по 16 А (т.е в сумме в ноле может течь до 40 А)

Не надо так делать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.03.2016 в 15:52:27

Костян челяб написал: Поэтому я бы эти розетки повесил на три разных фазы под одно общее трехфазное УЗО для всех таким мудацким образом сделанные линии. И каждую фазную жилу под свой однополюсный автомат. А где то там, если есть возможность, развел ноль. Тоже не совсем правильно, конечно.

там я полагаю неисповедимы пути господне :cool: потому как я намедни переделывал (там же) проходной выключатель так 2 их между собой соеденены кабелем в 5 жил (выключатель - распред коробка -выключатель (к последнему АЖ 6 жил идет )) :sorry: и все равно су..ка неправильно :sorry:

поэтому 3 фазы в 1 кабель чет ссыкотно подавать (непонятно что и как там соединено

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.03.2016 в 15:54:47

Alexey_Spb написал: Лучше забудьте про две лишние жилы в случае розеток.

я б забыл но они вовсю используются например кондер, розетки кухни,стиралка и все по 1 кабелю

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

09.03.2016 в 15:55:47

luzgin написал: поэтому 3 фазы в 1 кабель чет ссыкотно подавать (непонятно что и как там соединено

При необходимости/желании, кабели можно и прозвонить. Тогда будет более-менее понятно что и куда подключено.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.03.2016 в 15:56:24

luzgin написал: проходной выключатель так 2 их между собой соеденены кабелем в 5 жил (выключатель - распред коробка -выключатель (к последнему АЖ 6 жил идет ))

А проходной выключатель для двух точек или больше?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.03.2016 в 15:57:22

Alexey_Spb написал: Не надо так делать.

а что не так ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу