megrad написал: А проходной выключатель для двух точек или больше?
для 2 во всем коттедже всего 2 проходных (оконечных)
09.03.2016 в 15:59:11
megrad написал: А проходной выключатель для двух точек или больше?
для 2 во всем коттедже всего 2 проходных (оконечных)
09.03.2016 в 16:35:20
luzgin написал: 3 АВ по 16 А (т.е в сумме в ноле может течь до 40 А)
не может. Смело ставьте. Если что, в нулевом проводе течет не сумма всех токов, они выравниваются. Не верите - посмотрите в щит любой многоэтажки. Стояки фаз по 70мм2, рабочий ноль - 35, по вашей логике нулевой стояк должен быть сечением за 200 квадрат. Я бы спокойно использовал кабель, разводя от него фазы и ноль через распредкоробки по потребителям. Стараться, чтобы нагрузки были более-менее равномерны. Вопрос в другом. Кабель предназначен для рабочего напряжения в 0,4кВ?
09.03.2016 в 16:47:54
NoNe написал: Если что, в нулевом проводе течет не сумма всех токов
Вы правильно заметили что 40 ампер в нуле не будет.
Но там течет как раз сумма, только эти токи сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, что при одинаковой нагрузке на фазах дает в нуле ноль (но нагрузка далеко не всегда одинакова).
09.03.2016 в 17:03:21
Alexey_Spb написал: но нагрузка далеко не всегда одинакова
Но ведь больше фазного тока в нуле быть не может. (Экзотический случай, когда в одной фазе чисто емкостная нагрузка, в другой чисто индуктивная, в третьей чисто активная, причем все по току равны и равны 20 ампер не рассматриваем, ладно. Мы реалисты)
09.03.2016 в 17:08:23
Костян челяб написал: Но ведь больше фазного тока в нуле быть не может.
Я имел в виду то, что при несимметричной нагрузке по фазам в ноле будет течь ненулевой ток.
09.03.2016 в 18:01:56
Да и АВДТ 25А не даст 40 А пропустить.
09.03.2016 в 18:53:05
luzgin написал: сталкиваюсь с тем что какой-то муд.... электрик заложил под розетки и свет кабеля 52,5 42,5 51,5 (примерно 7 штук)
Пересчитать количество жил, разумеется, по фотографии тяжело, но плоских четырёх- и пятижильных кабелей я не встречал.
luzgin написал: Пользователь megrad написал: А проходной выключатель для двух точек или больше?
для 2
И сколько между ними жил требуется?
NoNe написал: Я бы спокойно использовал кабель, разводя от него фазы и ноль через распредкоробки по потребителям. Стараться, чтобы нагрузки были более-менее равномерны.
Если нормативы не возражают против общих нулей для разных однофазных нагрузок, то можно и так делать. Не возражают?
09.03.2016 в 19:11:44
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
такая простая и емкая фраза из Правил, а сколько в ней смысла....
да и из здравого смысла, пускать 380 дальше щитка к однофазным нагрузкам - нехорошее дело, потом товарисч засверлится в нулевой провод и получит отгорание нуля где-нибудь в пределах одной комнаты...весело...
если всё нормально делать, то тупиковая ситуация, если по остальным двум жилам фазу и ноль другой группы пустить, но опять же PE отдельно? так нельзя в жилых зданиях(7.1) делать, мол все линии должны быть 3-х проводными...
09.03.2016 в 19:17:49
avmal написал: Не возражают? Нет.
Запрещено объединять защитные с рабочими. Запрещено к одной нагрузке тянуть несколько расщепленный нулевой или защитный проводник (N или PE). Видел на своей практике и такое. Кстати, в трехфазных электрокотлах, варочных поверхностях и т.д. рабочие нули объединены, хотя, по факту, они из себя представляют несколько однофазных потребителей с одним рабочим нулём.
09.03.2016 в 19:19:52
Alexey_Spb написал: Я имел в виду то, что при несимметричной нагрузке по фазам в ноле будет течь ненулевой ток.
А посчитать не судьба? какой самый большой уравнивающий ток может там протечь и как долговременно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу