14.03.2016 в 10:42:00

luzgin написал: кстати вот что получилось (пинайте :) )

Чем нарощен ввод (надеюсь, ГМЛ)?

Монтаж не аккуратный :(

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.03.2016 в 10:45:52

Alexey_Spb написал: Чем нарощен ввод (надеюсь, ГМЛ)?

конечно

Alexey_Spb написал: Монтаж не аккуратный :(

моножила 6 и 10 мм кв пальцами гнется но не очень

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.03.2016 в 11:01:28

кстати еще вопрос два АВДТ подключены к двум разным фазам (ну и нули на выходе тоже разные) к первому (1 )через 3 АВ подключен кабель 5 х 2,5 (несколько групп розеток в разных помещениях) ко второму (2) подключен 3 х 1,5 (вроде теплый пол (еще нету) и розетка)

складывается такая ситуация : включаем 1 все работает (относящееся к этому АВДТ) проверка: подключение к 0 и фазе нагрузки (ЛН) выключаем 1 вкл 2 опять же появляется напряжение там где надо проверка: подключение к 0 и фазе нагрузки (ЛН) включаем 1 и 2 одновременно при проверке индикаторной отверткой фазы присутствуют везде а при подключение к 0 и фазе(и к 1 или ко 2й группе) нагрузки (ЛН) срабатывают сразу оба АВДТ (по утечке) это из за чего может происходить???

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.03.2016 в 11:29:31

luzgin написал: это из за чего может происходить???

может где-то объединены нули? или напутаны с разных групп?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.03.2016 в 10:52:25

rip87 написал: может где-то объединены нули? или напутаны с разных групп?

luzgin написал: два АВДТ подключены к двум разным фазам (ну и нули на выходе тоже разные)

что если я подключу эти 2 кабеля на 1 фазу и забью на поиски .чем это может обернутся в будущем? или искать???

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

15.03.2016 в 11:15:21

luzgin, а вам до финишной отделки надо всё установить?Тогда - :swoon

0

И это пройдёт ...

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.03.2016 в 12:23:40

serj12 написал: luzgin, а вам до финишной отделки надо всё установить?Тогда - :swoon

да. джамшуты доделывают потолок и начинают финишку у меня есть 2 выходных чтобы доделать то о чем я писал (гараж и летняя кухня) плюс вмазывание щита 54места и расключение (пока только на АВ -будут штукатурить (пыль))в доме подозреваю и в доме те-же косяки будут и как их искать без подключения кабелей к узо ???

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.04.2016 в 09:57:49

С этого дня в квартирной прокладке я решил отказаться от кабеля 4x1.5, который ранее использовал для разводки между проходными выключателями и для двухрежимных светильников (по умолчанию любой светильник типа "люстра" я считал двухрежимным - это с заделом на будущее).

Вместо него я теперь использую 5x1.5.

У него есть преимущества:

  • Между проходными выключателями теперь всегда есть постоянная фаза, которую можно взять из подрозетника проходного выключателя в будущем, если, например, потребуется добавить бра.
  • Кабель 4x1.5 не выпускается с маркировкой N,PE, а 5x1.5 - выпускается. Не надо "перекрашивать" жилы термоусадкой.
  • Такой кабель позволяет легко переделать два проходных выключателя в диммер с выносной кнопкой в не зависимости от того в каком из подрозетников будет располагаться головной блок диммера.
  • Кабель не сильно дороже, чем 4x1.5
0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике