Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

10.03.2016 в 15:02:49

BV написал:

luzgin написал: я все адекватно защищу (уже получил согласие на УЗМ (3шт) АВДТ (домовой) похоже он смирился с тем что у него получится (да и прям совсем плохо не получится) и я смирился(2 щита по 48 мест я ему запланировал)

Млять!!! И этот человек экономит на перекладке нескольких кабелей????!!!! Мне кажется ты ему плохо объяснил его опасности.... и он ни хрена не понял. По штукатурке переделать - вообще не проблема....

BV, + миллион

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.03.2016 в 15:11:56

luzgin написал: вот об этом и был вопрос ВВодной АВ С63 дальше провод 10 мм кв следом шинка 1ф на 3 АВ С16 (которые защищают 3 фазных провода2,5 мм кв. 5 проводного кабеля) какой ток может течь в 0 (2,5 мм кв) в именно таком случае? разве не 60 А ?

luzgin написал: я придумал так авдт 25 А 30мА (немного завышено но терпимо) после 3 АВ по 16 А (т.е в сумме в ноле может течь до 40 А) может есть более приемлемые варианты???

это приемлемый вариант или есть лучше ?

а переделать я ЗА но давайте будем реалистами

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

10.03.2016 в 15:11:59

BARABAZ написал: Если пятижильный кабель невозможно заменить на три трёхжильных( запитанны после распайки разные ветки), то можно на все фазные жилы подать одну фазу, и защитить 3р АВ. ИМХО ЗЫ В этом случае это будет одна группа, под защитой одного АВ.

BARABAZ, ога, ога. Тогда точно получится звиздец. 3фазных провода по 2,5мм2, один рабочий ноль на все 3 фазных проводникатого же сечения, что и один фпзный проводник и один защитный ноль. Очень хорошо, а, главное, безопасно. Если тянуть 3 фазы в кабеле, есть надежда, переходящая в уверенность, что фазные токи будут компенсироваться и рабочий ток нулевого проводника не превысит разрешённый для кабеля, а при однофазном подключении будут большой бух. Кстати, никто, повторюсь, никто не написал об адекватной защите этого кабеля. Если так всем будет спокойнее, то установить на него 4Р АВ. L1, L2, L3 и N. РЕ в кабеле будет идти безразрывно. При такой защите мы НИКОГДА кабель не перегрузим и не создадим аварийной ситуации. Правда, выбьет всё и сразу, если что, но это цена за оставленный пятижильный кабель.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.03.2016 в 15:21:40

NoNe написал: Если тянуть 3 фазы в кабеле, есть надежда, переходящая в уверенность, что фазные токи будут компенсироваться и рабочий ток нулевого проводника не превысит разрешённый для кабеля,

И УЗМ на каждую розетку?

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

10.03.2016 в 15:29:50

rip87, зачем? Есть РН трехфазные. Как и мощные трёхфазные стабы. Все придумано до нас. Можно вообще без него. Многие в него не верят. Повторюсь, если стоит вопрос о сохранении пятижильного кабеля любой ценой, то нормальный выход есть. Менее удобный, но абсолютно рабочий и безопасный А орать сразу, что это бокопорство и всё под выброс, как минимум, глупо. Обрисуйте заказчику все перспективы, пусть думает. Может, над кабелем уже венецианка или янтарная плитка?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.03.2016 в 15:33:35

NoNe, я знаю, а Вы не думали что произойдет если ноль отвалится после УЗМ? Пускать три разные фазы с общим нулем дальше щитка на розетки - равнозначно подать 380 на них....

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.03.2016 в 15:35:55

Что попало уже советуют. Грубое нарушение ПУЭ.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.03.2016 в 15:36:33

NoNe написал: Может, над кабелем уже венецианка или янтарная плитка?

кстати да из гаража шт 3-4 идут в летнюю кухню а там уже все под ключ (плитка)

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

11.03.2016 в 11:38:50

NoNe написал: BARABAZ, ога, ога. Тогда точно получится звиздец.

Я ниже написал:

BARABAZ написал: luzgin, Повесьте все три жилы под один 1р АВ с16, через клемники, например. на счет 3рАВ, я сморозил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134693

11.03.2016 в 17:09:43

NoNe написал: а при однофазном подключении будут большой бух.

=> 4х полюсный АВ на эту линию.... Бред конечно, но научный :)

luzgin написал: авдт 25 А 30мА (немного завышено но терпимо) после 3 АВ по 16 А (т.е в сумме в ноле может течь до 40 А)

АВДТ имеет защиту от сверхтока в нуле?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.03.2016 в 09:43:02

BV написал: АВДТ имеет защиту от сверхтока в нуле?

они ограничат фазный ток а следовательно и в нуле

кстати вот что получилось (пинайте :) )

обратите внимание на подключение 3х узм 51 м (нули)пойдет или переделать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу