BARABAZ написал:
Если пятижильный кабель невозможно заменить на три трёхжильных( запитанны после распайки разные ветки), то можно на все фазные жилы подать одну фазу, и защитить 3р АВ. ИМХО
ЗЫ В этом случае это будет одна группа, под защитой одного АВ.
BARABAZ, ога, ога. Тогда точно получится звиздец. 3фазных провода по 2,5мм2, один рабочий ноль на все 3 фазных проводникатого же сечения, что и один фпзный проводник и один защитный ноль. Очень хорошо, а, главное, безопасно. Если тянуть 3 фазы в кабеле, есть надежда, переходящая в уверенность, что фазные токи будут компенсироваться и рабочий ток нулевого проводника не превысит разрешённый для кабеля, а при однофазном подключении будут большой бух.
Кстати, никто, повторюсь, никто не написал об адекватной защите этого кабеля. Если так всем будет спокойнее, то установить на него 4Р АВ.
L1, L2, L3 и N. РЕ в кабеле будет идти безразрывно. При такой защите мы НИКОГДА кабель не перегрузим и не создадим аварийной ситуации. Правда, выбьет всё и сразу, если что, но это цена за оставленный пятижильный кабель.