Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 14:13:55

Добрый день. Дано 3х комнатная квартира в новостройке. Ввод 10, в этажном щитке автомат 63А, у квартиры дублирующий на 50А, в квартире от строителей вводное УЗО на 63А. Протянуты кабельные трассы, отдельно в каждую комнату на свет и на розетки. Кабель 3х6 ТУ к проточному водогрею 5,7 кВт, отдельный кабель на стиралку, посудомойку, холодильник, 2 кабеля к фартуку, кабель на кондей и ванну с ГМ.

Вопрос куда лучше подключить теплый пол и нужен ли ему отдельный кабель от щита, куда спрятать включить ванну с ГМ.

Насколько правильно автомат света лоджии ставить в группу к остальному свету.

Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60, УЗО по моделям расписаны. Серия УЗО мне нравится больше, чем дифы, т.к. УЗО с механикой.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

12.03.2016 в 14:52:40

Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.


Собираю электрические щиты

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 14:55:49

Юрка написал: Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.


Собираю электрические щиты

Юрка, я изначально специально не стал указывать на чем планирую собирать, чтобы не обсуждать плохой производитель или хороший. Если будем собирать на АББ схема в общем-то не должна измениться.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

12.03.2016 в 15:21:49

Юрка написал: Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка

Меня вот не коробит. ИЕКЪ начинка не только дешевая, но еще и хорошая.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

12.03.2016 в 15:25:58

Банановый, в том-то и дело, что схема может измениться. Если есть сумма денег, то она диктует размер схемы. Radio, Если уж выбираем категорию "Г", тогда уж лучше что-то отечественное выбрать, а не Китай. Чтоб поддержать отечественного производителя.


Собираю электрические щиты

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 15:36:55

Юрка, если собирать у вас на SE, чтобы вы изменили ?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

12.03.2016 в 15:54:22

Банановый, Вы для чего ставите УЗО с такими параметрами? освещение 63А!-рехнуться можно.духовка 32А, СМ-25А, и так со всеми. это диагноз.

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 16:02:57

dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

12.03.2016 в 16:11:55

Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 16:30:51

Radio написал:

Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)

Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

12.03.2016 в 16:48:19

Банановый написал: dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

Банановый, если считать по Вашему, то вводной надо ставить на 400А минимум! Вы просили покритиковать-схема г--но. на теплые полы ставьте диффы, а половину можно убрать, объедените свет, не в одну конечно группу, но и на каждую лампочку не надо ставить автомат! и так далее

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

12.03.2016 в 16:59:19

Банановый написал: допусти м поставим туда 16а узо

Не, не нужно, лучше так оставьте.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.03.2016 в 17:03:32

Банановый,

Банановый написал: Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60

Дайте я Вас расцелую :yu:

АВДТ то же от ИЕК? Зря. Выбросить УЗО на 300 мА, от него толку как от.... убрать АВДТ. Всю нагрузку делите на 3 УЗО 63А-30мА и спите спокойно.

Ну что? Дождались? А кризис еще и не начинался.

0
Аватар пользователя
Alexz60

Местный

Регистрация: 13.11.2015

Москва

Сообщений: 13

12.03.2016 в 17:04:11

Банановый написал:

Radio написал:

Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)

Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо

Банановый, А я вот всё не понимаю зачем на свет ставить автоматы на 10а. По моему 6а достаточно ( если Вы конечно не используете мощные источники света). И почему хотите поставить именно проточный водонагреватель? Серия TX3 от Легранда сейчас стоит достаточно дёшево. Свой щиток собирал именно на TX3.

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.03.2016 в 18:55:03

Alexz60 написал:

Банановый написал:

Radio написал:

Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?

Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)

Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо

Банановый, А я вот всё не понимаю зачем на свет ставить автоматы на 10а. По моему 6а достаточно ( если Вы конечно не используете мощные источники света). И почему хотите поставить именно проточный водонагреватель? Серия TX3 от Легранда сейчас стоит достаточно дёшево. Свой щиток собирал именно на TX3.

Alexz60, 6 и 10 стоят одинаково, кабель идет 1,5 на него по идее автомат 10а, что получим при установке 6А ? Проточный хочу, т.к. нужен только на время отключения воды, места занимает значительно меньше, стоит дешевле, реже течет. В чем преимущество дешевой серии от Легранда, перед дорогой серией от ИЕК ? Насколько я понял по каталогу легранда, там даже узо нету на 10ma. Да и как ранее писал, мы не обсуждаем производителя, мы обсуждаем саму схему щита, собирать ей можно на любом производителе с минимальными изменениями.

Rumato написал: Банановый,

Банановый написал: Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60

Дайте я Вас расцелую :yu:

АВДТ то же от ИЕК? Зря. Выбросить УЗО на 300 мА, от него толку как от.... убрать АВДТ. Всю нагрузку делите на 3 УЗО 63А-30мА и спите спокойно.

Ну что? Дождались? А кризис еще и не начинался.

Rumato, можно я побуду Шелдоном Купером: "Это был сарказм ? =)"

Про 300 уже понял - убираю, как я понимаю оно нужно на вводе тогда, когда хотя бы одна из групп не защищена УЗО. АВДТ от ИЕКа мне как раз тоже не нравятся, т.к. не механика, вообще выкинуть дифы или взять другого производителя ? А ничего, что под тремя УЗО по факту будет номиналов автоматов больше, чем УЗО ?

{{post:5594330}} Radio, ну допустим заменить на не 16, а там 25, 32 или любое другое, что это должно дать ? Насколько я понимаю оно влияет только на выход из строя УЗО, если вдруг нагрузка на автоматы пойдет больше, чем рассчитано УЗО.

{{post:5594317}} dmitrovski, откуда вы взяли 400А на ввод ? у меня нету отдельного автомата на каждую лампочку, но есть желание разделить группы по отдельным автоматам, что в этом плохого ? Критика в виде - "проект гавно" с учетом того, что вы где-то углядели 32диф на духовку, выглядит ни разу не конструктивно и ка минимум странно ....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу