12.03.2016 в 22:07:57
Добрый вечер всем! Очень нуждаюсь в помощи опытных электриков или просто людей сталкивавшихся с подобными приборами. Вопрос 1 Имеется двухклавишный выключатель с подсветкой (se unica). Сзади у него четыре зажима двух цветов: красный-белый, красный-белый. Как подключить его в схему для того, чтобы каждая кнопка включала свет на своем направлении ( туалет, ванная комната) ? Я так понял что нужна перемычка между фазами на каждую кнопку, ведь кнопок две а фазный провод один. Зачем тогда еще один зажим? На таком же выключателе Unica только без подсветки клавиш, 3 зажима. Там все понятно.
Вопрос 2 Планирую в комнате сделать освещение из точечных светильников с LED (светодиодными) лампами, работающими от диммера. Есть диммер SE Unica, зачем там 3 контакта? Один левый на фото понятное дело к потребителю, зачем два входа справа? На диммере Legrand серии Cariva два зажима (здесь все понятно). И какие светодиодные лампы годятся к использованию. На SE написано 40-400Вт. Стандартная led лампа потребляет от 2-7Вт. Получается их мне нужно минимум 6 штук самых мощных? Я так понял что сами лампы нужно брать с надписью dimmable,те диммируемые. Т.е. стандартные 12Вольтовые не подходят для работы с диммерами. В общем вопросов масса, как видите, а информация не структурируема.
Буду благодарен каждому отписавшемуся.
12.03.2016 в 22:32:01
andrew_one,
12.03.2016 в 23:17:23
andrew_one написал: а информация не структурируема.
отчего же - вот:"Для ламп накаливания, галогенных, низковольтных галогенных ламп".Как видите светодиодов нет.
И это пройдёт ...
12.03.2016 в 23:45:42
С диммером понятно. Для LED ламп не годен. А по каталогу со своим 2х клавишным выкл с подсветкой разобраться все не могу. Не электрик я.
12.03.2016 в 23:47:40
похоже что он с переключающим контактом- не размыкает цепь, а перекидывает фазу на другой контакт. для включения с двух мест.
12.03.2016 в 23:57:35
C2h5-OH написал: похоже что он с переключающим контактом- не размыкает цепь а перекидывает фазу на другой контакт. для включения с двух мест.
C2h5-OH, то есть это переключатель, а не выключатель? просто не могу найти на своем заводскую маркировку.
13.03.2016 в 00:05:35
andrew_one написал:
C2h5-OH написал: похоже что он с переключающим контактом- не размыкает цепь а перекидывает фазу на другой контакт. для включения с двух мест.
C2h5-OH, то есть это переключатель, а не выключатель? просто не могу найти на своем заводскую маркировку.
andrew_one, 511.видна на фото.
13.03.2016 в 00:08:21
схем
13.03.2016 в 00:17:04
C2h5-OH, 511 это диммер, я разобрался с ним уже. Я про 2х клав выкл спрашиваю (вопрос №1)
13.03.2016 в 00:22:07
судя по фото это два одноклавишных объедененных. нужна перемычка на приходящем фазном проводе.
13.03.2016 в 01:44:17
C2h5-OH, все, разобрался и с выключателем. действительно, дело было в перемычке.
13.03.2016 в 08:29:41
механизмы раствором измазаны, как так?
14.03.2016 в 13:17:04
rip87, такие вот у меня работники на ремонте.
14.03.2016 в 13:20:48
andrew_one написал: такие вот у меня работники на ремонте.
Так купите стрейч пленку, там у вас какие г...ые пакеты
14.03.2016 в 15:50:29
Это называется "Как не нужно делать электромонтаж".