e2-4 написал:
Прошу покритиковать мою схему
ОПАСНАЯ схема!
В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!
Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!
Плохая бесперебойность электроснабжения, что при примененном Вами худшем способе реализации дифзащиты усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения, что повышает вероятность УСУГУБЛЕНИЯ и без того ОПАСНОЙ ситуации!
И т. д. и т. п.!
.
e2-4 написал:
PS на данный момент заземление сделано TT,
ЗУ может быть только тип А, В или их комбинация, а не ТТ!
ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!
.
e2-4 написал:
мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.
Правильно отговаривают!
По здравому смыслу одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
На форуме неоднократно, подробней всех с приведением нормативов не противоречащих здравому смыслу, своими словами, с поясняющими рисунками описывал как ПРАВИЛЬНО делать выше упомянутое.