Актуализировал схему по последним комментариям, установил везде УЗО и изменил защищаемый автомат до УЗО. Есть еще замечания к схеме или пожелания, например не отключаемые линии нужны?
17.03.2016 в 14:21:55
Актуализировал схему по последним комментариям, установил везде УЗО и изменил защищаемый автомат до УЗО. Есть еще замечания к схеме или пожелания, например не отключаемые линии нужны?
17.03.2016 в 14:22:41
e2-4, вечером будут, нужны ли не отключаемые линии -сами решайте)
17.03.2016 в 14:31:03
e2-4 написал: но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A
2Р то перед УЗО не нужны, достаточно одиночного автомата номиналом как и УЗО (коли под узо сумма автоматов больше) я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)
17.03.2016 в 14:52:28
юра Т написал: я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)
юра Т, есть конечно ограничения 15 кВт, но 5 лет назад местные электрики поставили вводной автомат на 63А, тогда что нужно менять вводной на 32А или 25А?
PS Тогда следует все остальные номиналы уменьшить у автоматов?
17.03.2016 в 14:56:29
e2-4, У вас воздушка ? И чем щит к ней подключен ? Сечение ?
Да, ни фига.
17.03.2016 в 15:09:57
dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.
17.03.2016 в 15:20:59
e2-4 написал: dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.
e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .
Да, ни фига.
17.03.2016 в 15:52:18
e2-4 написал: PS Тогда следует все остальные номиналы уменьшить у автоматов?
зачем себя то ограничивать, пусть 63 стоит, кабель выдержит, у Вас меньше проблем будет если на одну фазу "навалитесь"
17.03.2016 в 16:38:17
dokar,
dokar написал: e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .
Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?
17.03.2016 в 19:50:49
e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.
17.03.2016 в 21:01:24
Посититель написал: ОПАСНАЯ схема!
Шановный, в кои то веки,- я полностью соглашусь с вашим мнением. :) Еще бы отключить шаблонное мышление и копипастинг... Было бы вообще- здорово и здраво.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу