e2-4 написал: да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика
Вот этот момент возможно узреть в виде фото? Так, как:
Олечка написал: Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл.
есть вполне здравое замечание.
SB3 написал: e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.
SB3, - не обращайте внимание на "фон", пожалуйста... Это не имеет ровным счетом никакого значения для технической реализации. Давайте опираться на факты, которые надеюсь получим от ТС.
e2-4 написал: dokar,
dokar написал: e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .
Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?
e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.
e2-4 написал: Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?
Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.