19.03.2016 в 10:57:54
В прошлом августе меняли освещение на одном складе, для чего закупили и поставили 96 люминисцентных светильника 2х36 Вт с ЭПРА -
19.03.2016 в 11:18:45
Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли, с ЭПРА Philips или Vossloh Schwabe... Или световые технологии(пр-ва Украина...) Годные светильники... а кто такой этот навигатор?
19.03.2016 в 11:39:41
rip87, это очередной Китай, который "Сделано в России"
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 11:44:56
поумнее ничего добавить не смог?
19.03.2016 в 11:52:53
rip87, ты спросил, я ответил. Сейчас немало существует брендов, которые продукцию свою заказывают в Китае и в России лепят только наклейку "Сделано в России". Хотели сэкономить - сэкономили, теперь ездят по ночам меняют. Хотя гипотетически возможен вариант подделки...
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 12:04:07
rip87 написал: Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли,
в другой раз возьмет. но и у ардатовского завода есть популярные модели и те, что норм. надо тоже незабывать об этом.
человек-электрик
19.03.2016 в 12:50:41
Светильник с IP 20 как-то не для склада, где фиг знает что творится, в туалете бы подошёл и т.п.) Не, я "навигатор" этот как-то купил лет фиг знает сколько назад - настольную лампочку, потом пару люмин. лампочек, с тех пор ничего у них не покупал и другим не советую). Может у кого-то что-то годами работает :), но для меня такой "конторы" нет).
19.03.2016 в 13:19:03
rip87 написал: Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли, с ЭПРА Philips или Vossloh Schwabe...
jaja написал: в другой раз возьмет.
В другой раз, конечно, да.
Kassius написал: Хотели сэкономить - сэкономили, теперь ездят по ночам меняют.
Вот этот Ваш довод, выдает в Вас скорее теоретика, чем практика =) Бюджетирование это абсолютно нормальный процесс. Навигатор, как ни крути это раскрученный бренд, и до сего момента мы логично предполагали, что компания, судя по своему продвижению на рынке, явно не позиционирующая себя "однодневкой" будет настолько не внимательно относиться к качеству продукции, продаваемой под этим брендом. На практике же, приходилось связываться с нонеймом "из китайского подвала", который работает до сих пор. Но одно дело осветить комнату паройц светильников, которые можно потом выкинуть и забыть. Другое дело достаточно большое помещение сотней светильников. Тут приходится балансировать между "брендом" и ценой. Да, Навигатор выглядел в этом случае привлекательно. Для заказчика. Нам, как монтажникам, например те же "световые технологии" намного удобнее и быстрее вешать.
SB3 написал: Светильник с IP 20 как-то не для склада, где фиг знает что творится, в туалете бы подошёл и т.п.)
В данном примере, как раз наоборот, туалет все-таки влажная зона =) Перед тем как выбирать модели светильников, я как раз смотрю "что там творится", и уж поверьте в закрытом помещении, где самое влажное это СПТ =) выбор IP20 абсолютно оправдан.
19.03.2016 в 13:27:47
x.tra написал: . В итоге из 96 штук, 12 пошли под замену сразу, не проработав ни дня.
На работе лет семь назад меняли светильники... Были установлены Белорусские светильники 2х36 Вт с ЭМПРА... Пять штук сгорело (с огнём и дымом...) при первом запуске. До окончания монтажа сгорело ещё шесть... На сегодняшний день осталось около трети, причём у половины из них работает одна лампа из двух ...
19.03.2016 в 13:32:17
Alex___dr написал: Были установлены Белорусские светильники 2х36 Вт с ЭМПРА... Пять штук сгорело (с огнём и дымом...) при первом запуске.
Во-во, примерно такая же фигня и была. И хорошо если есть сразу лампы, чтобы перед монтажём "на земле" проверить
Alex___dr написал: На сегодняшний день осталось около трети, причём у половины из них работает одна лампа из двух ...
Вангую - это выходные клеммы ЭПРА, перепайка вам в помощь =)
19.03.2016 в 13:34:29
x.tra написал: Вангую - это выходные клеммы ЭПРА, перепайка вам в помощь =)
Чёрные пятна копоти вокруг сгоревших дросселей не оставляют надежд... :(
19.03.2016 в 13:45:43
Alex___dr написал: Чёрные пятна копоти вокруг сгоревших дросселей не оставляют надежд... :(
Одна выжившая лампа не даёт ли повод для надежды? =) Пятна сгоревших дросселей для обоих ламп губительны обыкновенно...
19.03.2016 в 13:54:11
x.tra написал: Одна выжившая лампа не даёт ли повод для надежды? =)
На то, что не сгорит второй дроссель не даёт...
19.03.2016 в 13:55:30
Alex___dr написал: При раздельных дросселях? И одном сгоревшем?
Убедительно. Общий дроссель один предполагал я =)