Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2016 в 10:57:54

В прошлом августе меняли освещение на одном складе, для чего закупили и поставили 96 люминисцентных светильника 2х36 Вт с ЭПРА - вот такие. Казалось бы примелькавшийся, популярный бренд, и такое... Поскольку заказчик протормозил с лампами, ставили и подключали без них, потом устанавливали лампы. В итоге из 96 штук, 12 пошли под замену сразу, не проработав ни дня. Через пару месяцев еще 8. Сейчас еще 15... Из последних 13 удалось оживить - разобрали ЭПРА, в основном перепаяли клеммы, накинули перемычки на отслоившиеся от платы дорожки, местами перепаяли "высохший" припой на транзисторах и кондерах. Не уверен, что надолго, и что там отвалится в следующий раз. 2 погорели на замену. Закупались в ЭТМ, они меняют их без проблем, но мы же как порядочные гарантию на работы дали. Каждый раз это ночной выезд - днем склад работает, это акробатика на турах и стремянках со съемом-установкой между оборудованием и стеллажами, которые почти не перемещаемые а это никому не предъявишь. Вобщем отправляю Navigator в черный список, со всей его продукцией, чего и вам советую.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 11:18:45

Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли, с ЭПРА Philips или Vossloh Schwabe... Или световые технологии(пр-ва Украина...) Годные светильники... а кто такой этот навигатор?

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

19.03.2016 в 11:39:41

rip87, это очередной Китай, который "Сделано в России"

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.03.2016 в 11:44:56

поумнее ничего добавить не смог?

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

19.03.2016 в 11:52:53

rip87, ты спросил, я ответил. Сейчас немало существует брендов, которые продукцию свою заказывают в Китае и в России лепят только наклейку "Сделано в России". Хотели сэкономить - сэкономили, теперь ездят по ночам меняют. Хотя гипотетически возможен вариант подделки...

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.03.2016 в 12:04:07

rip87 написал: Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли,

в другой раз возьмет. но и у ардатовского завода есть популярные модели и те, что норм. надо тоже незабывать об этом.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.03.2016 в 12:50:41

Светильник с IP 20 как-то не для склада, где фиг знает что творится, в туалете бы подошёл и т.п.) Не, я "навигатор" этот как-то купил лет фиг знает сколько назад - настольную лампочку, потом пару люмин. лампочек, с тех пор ничего у них не покупал и другим не советую). Может у кого-то что-то годами работает :), но для меня такой "конторы" нет).

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2016 в 13:19:03

rip87 написал: Хотя-бы Ардатов какой-нибудь взяли, с ЭПРА Philips или Vossloh Schwabe...

jaja написал: в другой раз возьмет.

В другой раз, конечно, да.

Kassius написал: Хотели сэкономить - сэкономили, теперь ездят по ночам меняют.

Вот этот Ваш довод, выдает в Вас скорее теоретика, чем практика =) Бюджетирование это абсолютно нормальный процесс. Навигатор, как ни крути это раскрученный бренд, и до сего момента мы логично предполагали, что компания, судя по своему продвижению на рынке, явно не позиционирующая себя "однодневкой" будет настолько не внимательно относиться к качеству продукции, продаваемой под этим брендом. На практике же, приходилось связываться с нонеймом "из китайского подвала", который работает до сих пор. Но одно дело осветить комнату паройц светильников, которые можно потом выкинуть и забыть. Другое дело достаточно большое помещение сотней светильников. Тут приходится балансировать между "брендом" и ценой. Да, Навигатор выглядел в этом случае привлекательно. Для заказчика. Нам, как монтажникам, например те же "световые технологии" намного удобнее и быстрее вешать.

SB3 написал: Светильник с IP 20 как-то не для склада, где фиг знает что творится, в туалете бы подошёл и т.п.)

В данном примере, как раз наоборот, туалет все-таки влажная зона =) Перед тем как выбирать модели светильников, я как раз смотрю "что там творится", и уж поверьте в закрытом помещении, где самое влажное это СПТ =) выбор IP20 абсолютно оправдан.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.03.2016 в 13:27:47

x.tra написал: . В итоге из 96 штук, 12 пошли под замену сразу, не проработав ни дня.

На работе лет семь назад меняли светильники... Были установлены Белорусские светильники 2х36 Вт с ЭМПРА... Пять штук сгорело (с огнём и дымом...) при первом запуске. До окончания монтажа сгорело ещё шесть... На сегодняшний день осталось около трети, причём у половины из них работает одна лампа из двух ...

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2016 в 13:32:17

Alex___dr написал: Были установлены Белорусские светильники 2х36 Вт с ЭМПРА... Пять штук сгорело (с огнём и дымом...) при первом запуске.

Во-во, примерно такая же фигня и была. И хорошо если есть сразу лампы, чтобы перед монтажём "на земле" проверить

Alex___dr написал: На сегодняшний день осталось около трети, причём у половины из них работает одна лампа из двух ...

Вангую - это выходные клеммы ЭПРА, перепайка вам в помощь =)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.03.2016 в 13:34:29

x.tra написал: Вангую - это выходные клеммы ЭПРА, перепайка вам в помощь =)

Чёрные пятна копоти вокруг сгоревших дросселей не оставляют надежд... :(

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2016 в 13:45:43

Alex___dr написал: Чёрные пятна копоти вокруг сгоревших дросселей не оставляют надежд... :(

Одна выжившая лампа не даёт ли повод для надежды? =) Пятна сгоревших дросселей для обоих ламп губительны обыкновенно...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.03.2016 в 13:53:18

x.tra написал: Пятна сгоревших дросселей для обоих ламп губительны обыкновенно...

При раздельных дросселях? И одном сгоревшем?

x.tra написал: Одна выжившая лампа не даёт ли повод для надежды? =)

На то, что не сгорит второй дроссель не даёт...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.03.2016 в 13:54:11

x.tra написал: Одна выжившая лампа не даёт ли повод для надежды? =)

На то, что не сгорит второй дроссель не даёт...

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2016 в 13:55:30

Alex___dr написал: При раздельных дросселях? И одном сгоревшем?

Убедительно. Общий дроссель один предполагал я =)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу