26.03.2016 в 23:21:16
Сделали электрику в доме, при приемке работ нашли касяки и недочеты. в расключке щита не специалист, просьба посмотреть на фото есть ли тут ошибки и нужно ли что то переделывать ?
ввод СИП 4х16 заземление ТТ zandz 6 метров вводной автомат ABB S203 В25/3Р УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА узо на линии FH202 25А и 40А все 30мА автоматы на розетки SH201L 16A/1Р С16, на свет С6 УЗМ-51м поставлены нижний порог 190, верхний от265 до 270.
26.03.2016 в 23:30:23
Inok написал: УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА
Ни фига не селективное . А должно быть !
26.03.2016 в 23:35:38
Inok, нет селективности узо. Либо менять все 40А узо на 63А,либо перед ними ставить отдельный 2п АВ скажем на 32А. Узо 25а заменить на 40а. Вводное узо должно быть не Ас,а селективное.
26.03.2016 в 23:40:11
AlekSss написал: Либо менять все 40А узо на 63А,либо перед ними ставить отдельный 2п АВ скажем на 32А. Узо 25а заменить на 40а.
Нафиг не нужно.
26.03.2016 в 23:43:27
AlekSss написал: Вводное узо должно быть не Ас,а селективное.
Оно может быть селективное (S) и АС и А . Не знаете лучше не говорите .
26.03.2016 в 23:47:57
Rumato, Лол на 40А узо 90А и 66А Ав - хотя если предположить,что там нагрузки смешные будут то можно и не менять(либо поменять когда сгорят).
26.03.2016 в 23:50:06
AlekSss написал: Rumato, Лол на 40А узо 90А и 66А Ав - хотя если предположить,что там нагрузки смешные будут то можно и не менять(либо поменять когда сгорят).
AlekSss, Чего??? Что Вы курите? Я то же хочу.
26.03.2016 в 23:57:54
А СИП в АВ зажали? И вообще , автор, где раньше вы были? Вы не первый кто сделает или кому сделают,а потом приходят и спрашивают " а что не так?")
26.03.2016 в 23:59:25
Inok, маркировки кабелей нет, и что за "засланец" такой справа примостился?
27.03.2016 в 00:00:20
юра Т, спасибо все понятно. Все равно фигня перегрузит 1 фазу и отсечет все три.