Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

27.03.2016 в 00:21:42

юра Т, Кто то тут ещё с краской для кабелей противопожарной носился . Пора наладить выпуск в аэрозольной упаковке. Собрал щит на х знает чем , побрызгал такой вот святой водичкой... :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.03.2016 в 00:27:12

dokar, ну да, красочкой бы жилки мазнуть не плохо(на случай если у автомата клемма обгорит), но думаю заказчик этого не поймет)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2016 в 12:40:45

Inok написал: заземление ТТ

А где УЗИП?

0
Аватар пользователя
Inok

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 18

27.03.2016 в 17:08:06

SB3 написал: А СИП в АВ зажали?

да, сип напрямую в автомат. На столбе щит с счетчиком, СИП выходит от щита и по воздушке в дом

юра Т написал: Inok, маркировки кабелей нет

разводка по дому ввгнг-LS 1.5 свет, 2,5 розетки

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

27.03.2016 в 17:16:56

Inok написал: УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА

такой на улицу в щит надо ставить. Да и то больше при подземной прокладке кабеля, что-бы утечку вовремя обнаружить и не платить по счетчику круглые суммы.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 18:20:46

Inok, переход с СИПа в дом. АВ на вводе взял бы 4Р 4Р УЗО должно быть селективным, а не обычным. Разводка по кабелю ок,номиналы АВ вроде в норме - без грубого 25А на розетки. Розетка в щите без защиты 30мА УЗО? Мало места в щите, чтобы что-то ещё обсуждать. У вас там дифы с УЗО и какой-то диф на отдельную линию? А-то число нулевых шинок вроде не соответствует количеству дифАВ и УЗО.

0
Аватар пользователя
Inok

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 18

27.03.2016 в 19:11:41

SB3, розетку в щите поставили временно, пользоваться её не будем. диффы 3 шт на отдельные линии (духовка, ванна, насос)

в общем как я понял пока основная проблема это узо F204АС/4Р 40А, 100мА
какое узо нужно поставить ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 19:33:41

Inok, основная проблема - СИП :), а УЗО надо взять селективное с буквой S в обозначении и на корпусе.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.03.2016 в 20:13:44

Inok, чтобы оценить щит нужны не фото, а схема. Фото могут только дополнить схему.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 21:19:44

333vs333, схему в таких случаях почти никто не в состоянии предоставить, в связи её отсутствием.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

27.03.2016 в 21:43:36

SB3 написал: основная проблема - СИП

Бросьте, коллега, ничего плохого не будет. :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.03.2016 в 23:09:47

Inok написал: разводка по дому ввгнг-LS 1.5 свет, 2,5 розетки

я про маркировку линий, у Вас там фиг поймешь где чей ноль итд

0
Аватар пользователя
Inok

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 18

28.03.2016 в 20:40:01

Radio написал: Бросьте, коллега, ничего плохого не будет.

мнения разделились )

Вот если у меня сип кабель идет от щита на столбе (там автомат на 32ампера и счетчик) опасность сип кабеля уменьшается ? Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ? Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2016 в 21:00:19

Inok,

Inok написал: Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ?

Если КЗ в Вашем доме, то вводной сработает, а если на воздушке, то нет. ВВодной автомат несёт две функции 1 Ограничение потребляемой мощности потребителя 2 Защита питающей линии (воздушки) от Вашего не правилного использования электроэнергии (КЗ и перегруз)

Inok написал: Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...

Для защиты от перечисленнрго служит реле напряжения (в доме) и защита ТП(хотя предохранителям на отпавший ноль пофиг) . Но не вводной автомат на Ваш дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 21:09:42

megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу