Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 19:33:41

Inok, основная проблема - СИП :), а УЗО надо взять селективное с буквой S в обозначении и на корпусе.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.03.2016 в 20:13:44

Inok, чтобы оценить щит нужны не фото, а схема. Фото могут только дополнить схему.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 21:19:44

333vs333, схему в таких случаях почти никто не в состоянии предоставить, в связи её отсутствием.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

27.03.2016 в 21:43:36

SB3 написал: основная проблема - СИП

Бросьте, коллега, ничего плохого не будет. :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.03.2016 в 23:09:47

Inok написал: разводка по дому ввгнг-LS 1.5 свет, 2,5 розетки

я про маркировку линий, у Вас там фиг поймешь где чей ноль итд

0
Inok
Inok
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 18

28.03.2016 в 20:40:01

Radio написал: Бросьте, коллега, ничего плохого не будет.

мнения разделились )

Вот если у меня сип кабель идет от щита на столбе (там автомат на 32ампера и счетчик) опасность сип кабеля уменьшается ? Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ? Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2016 в 21:00:19

Inok,

Inok написал: Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ?

Если КЗ в Вашем доме, то вводной сработает, а если на воздушке, то нет. ВВодной автомат несёт две функции 1 Ограничение потребляемой мощности потребителя 2 Защита питающей линии (воздушки) от Вашего не правилного использования электроэнергии (КЗ и перегруз)

Inok написал: Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...

Для защиты от перечисленнрго служит реле напряжения (в доме) и защита ТП(хотя предохранителям на отпавший ноль пофиг) . Но не вводной автомат на Ваш дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 21:09:42

megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2016 в 21:15:11

SB3 написал: megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)

SB3, действительно третья функция. Спасибо за поправку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 22:00:29

SB3 написал: megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)

SB3, нет он не выключатель нагрузки не разу .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 22:17:33

SB3, у вас есть или в бумажном виде или в электронном каталоги ну скажем хагера ? Есле захотите я вам последовательно могу попробовать обьяснить некоторые моменты . Можно в перекуре лучше .