Аватар пользователя
Inok

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 18

26.03.2016 в 23:21:16

Сделали электрику в доме, при приемке работ нашли касяки и недочеты. в расключке щита не специалист, просьба посмотреть на фото есть ли тут ошибки и нужно ли что то переделывать ?

ввод СИП 4х16 заземление ТТ zandz 6 метров вводной автомат ABB S203 В25/3Р УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА узо на линии FH202 25А и 40А все 30мА автоматы на розетки SH201L 16A/1Р С16, на свет С6 УЗМ-51м поставлены нижний порог 190, верхний от265 до 270.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

26.03.2016 в 23:30:23

Inok написал: УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА

Ни фига не селективное . А должно быть !

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.03.2016 в 23:35:38

Inok, нет селективности узо. Либо менять все 40А узо на 63А,либо перед ними ставить отдельный 2п АВ скажем на 32А. Узо 25а заменить на 40а. Вводное узо должно быть не Ас,а селективное.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2016 в 23:40:11

AlekSss написал: Либо менять все 40А узо на 63А,либо перед ними ставить отдельный 2п АВ скажем на 32А. Узо 25а заменить на 40а.

Нафиг не нужно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

26.03.2016 в 23:43:27

AlekSss написал: Вводное узо должно быть не Ас,а селективное.

Оно может быть селективное (S) и АС и А . Не знаете лучше не говорите .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

26.03.2016 в 23:46:36

AlekSss написал: Либо менять все 40А узо на 63А,

Это зачем , вводной 40 А ?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.03.2016 в 23:47:57

Rumato, Лол на 40А узо 90А и 66А Ав - хотя если предположить,что там нагрузки смешные будут то можно и не менять(либо поменять когда сгорят).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2016 в 23:50:06

AlekSss написал: Rumato, Лол на 40А узо 90А и 66А Ав - хотя если предположить,что там нагрузки смешные будут то можно и не менять(либо поменять когда сгорят).

AlekSss, Чего??? Что Вы курите? Я то же хочу.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

26.03.2016 в 23:54:37

Rumato написал: Я то же хочу.

Не втягивайтесь .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.03.2016 в 23:57:14

AlekSss, читайте вводные

Inok написал: вводной автомат ABB S203 В25/3Р

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.03.2016 в 23:57:54

А СИП в АВ зажали? И вообще , автор, где раньше вы были? Вы не первый кто сделает или кому сделают,а потом приходят и спрашивают " а что не так?")

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.03.2016 в 23:59:25

Inok, маркировки кабелей нет, и что за "засланец" такой справа примостился?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

27.03.2016 в 00:00:20

юра Т, спасибо все понятно. Все равно фигня перегрузит 1 фазу и отсечет все три.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

27.03.2016 в 00:05:37

SB3 написал: А СИП в АВ зажали?

А если ещё и дом деревянный ? :scare

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.03.2016 в 00:10:17

dokar написал:

SB3 написал: А СИП в АВ зажали?

А если ещё и дом деревянный ? :scare

dokar, а его кабелями с не поддерживаемой горение оболочкой со всех сторон плотненько зажали, не должен гореть)

0