27.03.2016 в 19:33:41
Inok, основная проблема - СИП :), а УЗО надо взять селективное с буквой S в обозначении и на корпусе.
27.03.2016 в 20:13:44
Inok, чтобы оценить щит нужны не фото, а схема. Фото могут только дополнить схему.
27.03.2016 в 21:19:44
333vs333, схему в таких случаях почти никто не в состоянии предоставить, в связи её отсутствием.
27.03.2016 в 21:43:36
SB3 написал: основная проблема - СИП
Бросьте, коллега, ничего плохого не будет. :)
27.03.2016 в 23:09:47
Inok написал: разводка по дому ввгнг-LS 1.5 свет, 2,5 розетки
я про маркировку линий, у Вас там фиг поймешь где чей ноль итд
28.03.2016 в 20:40:01
Radio написал: Бросьте, коллега, ничего плохого не будет.
мнения разделились )
Вот если у меня сип кабель идет от щита на столбе (там автомат на 32ампера и счетчик) опасность сип кабеля уменьшается ? Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ? Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...
28.03.2016 в 21:00:19
Inok,
Inok написал: Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ?
Если КЗ в Вашем доме, то вводной сработает, а если на воздушке, то нет. ВВодной автомат несёт две функции 1 Ограничение потребляемой мощности потребителя 2 Защита питающей линии (воздушки) от Вашего не правилного использования электроэнергии (КЗ и перегруз)
Inok написал: Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...
Для защиты от перечисленнрго служит реле напряжения (в доме) и защита ТП(хотя предохранителям на отпавший ноль пофиг) . Но не вводной автомат на Ваш дом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2016 в 21:09:42
megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)
28.03.2016 в 21:15:11
SB3 написал: megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)
SB3, действительно третья функция. Спасибо за поправку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2016 в 22:00:29
SB3 написал: megrad, а отключать полностью АВ ничего не должен?)
SB3, нет он не выключатель нагрузки не разу .
28.03.2016 в 22:17:33
SB3, у вас есть или в бумажном виде или в электронном каталоги ну скажем хагера ? Есле захотите я вам последовательно могу попробовать обьяснить некоторые моменты . Можно в перекуре лучше .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу