Уважаемые мастера,

Необходимо поменять проводку, идущую от щитка к электроплите. Там вроде специальная труба оцинкованная, толстостенная. Внутренний диаметр (грубо) 20 или 21 мм - старый кабель пока не выдёргивал, так что точно диаметр трубы пока сказать не могу. Труба заземлена (точнее специально приварена к какой-то арматирунке). Лежит в ней стандартный алюминиевый кабель (три жилки 4 кв.мм. в кембрике) Труба (надеюсь) прямая, идёт под полом и по характеру ввода в подполье должна идти без изгибов прямиком в кухню. Есть два изгиба: у плиты (очень плавный поворот под 90 градусов) и в начале трассы (у щитка) (но там поворот более крутой - видимо подгибали по месту ввода кабеля).

Хочу поменять на кабель ВВГнг-LS 3x6 (круглый). Диаметр 14,5 мм. (есть ешё ВВГнг диаметром 12,7 мм - вроде его в трубе тоже разрешается протягивать, так как против дымности будет работать та же труба). Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе? Протягивать планировал с помощью зонда. Пол ковырять совсем не хочется (ремонт делается только в кухне), так же как и прокладывать провод где-нить вдоль плинтуса.

1
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

27.03.2016 в 09:26:53

Сначала старый подергать попробуйте: реально ли его оттуда вытащить? Бывали случаи, что старые кабели выходить из трубы не хотели ни в какую. А так: пока не попробуете - не узнаете. Только заводите кабель со стороны, где нет загиба, а то намучаетесь. Место соединения "зонда" (кондуктора) с кабелем обмотайте изолентой так, чтобы максимально сгладить углы, тогда на поворотах меньше проблем будет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2016 в 09:37:13

Wolkusha написал: Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе?

Нет.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.03.2016 в 09:39:13

Там не кабель в трубе- а провод. Скорее всего три раздельные алюминиевые жилы. Их удалить не проблема, но ввг по трубе вы не проложите- повороты трубы не дадут это сделать.....

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

27.03.2016 в 10:24:25

Перетягивал у себя провод к эл. плите в штатных каналах (потолок и стена). Изначально были протянуты три алюминиевых провода; было ясно, что жесткий ВВГ там не протащить. Заменил на три штуки ПВ3 (по 6 квадратов) в термоусадке- все получилось. Самое сложное было запихать их в термоусадку; а без нее не хотелось- боялся повреждений изоляции проводов об бетон.

0
Wolkusha
Wolkusha
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 498

27.03.2016 в 11:01:15

Насчёт ПВ-3 не уверен, но может тогда взять вместо него ПВ-1? По-моему его протянуть будет проще.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

27.03.2016 в 11:06:36

Wolkusha написал: Насчёт ПВ-3 не уверен, но может тогда взять вместо него ПВ-1? По-моему его протянуть будет проще.

Wolkusha, В чем вы неуверены ? Что его можно использовать ? Или в том что не пройдет в трубе ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

27.03.2016 в 11:09:07

Wolkusha написал: По-моему его протянуть будет проще.

Так ПВ 1 шесть квадрат намного жестче чем четверка ляминий.

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2016 в 12:30:29

Wolkusha написал: Вопрос ребром: реально ли протянуть такой кабель по этой трубе?

Почти фантастика...

Можно попробовать. Затянуть стальку миллиметра полтора два. Погонять стальной ёрш по трубе, затем калибр миллиметров в 16 диаметром. Потом наш любимый "фейри", кабель за жилы и алга. Один подает кабель, двое тянут доской стальку...

ПВ-3 - без проблем зайдет, ПВ-1 чуток хуже.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

27.03.2016 в 12:39:20

ПPOPAБ написал: Потом наш любимый "фейри",

:eek: Эт какой же ?
Знаю ток такой .https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m68_smazka_dlya_protyazhki_kabeley_aerozoli_izolir/m6800_smazka_7100037108_7000033343_lub_i_0_2l_dlya/

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2016 в 17:16:04

dokar написал: :eek: Эт какой же ?

Тем что посуду моют. ;)
Как раз пузырек на ведро воды. Ведра три-четыре и можно смело тащить лебедкой кабель через прокол. :yu: