Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.03.2016 в 15:54:37

Такая ситуация. Электрик подключил розетки, расположенные наверху кухни (для включения подсветки и для вытяжки) кабелем в 1.5 кв. мм, далее он подключается к остальным розеткам, которые питаются кабелем 2.5 кв. мм и под автоматом в 16А. (Вначале он ошибся и всю линию проложил кабелем в 1.5 мм кв, затем переделал. Диаметр кабелей почти одинаков). А тот кусок переделывать отказывается, мотивируя тем, что в те розетки будут включены конкретные малопотребляющие приборы. Аргумент что туда может быть включен удлинитель с двумя обогревателями не действует. Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

29.03.2016 в 16:01:13

соединение под один винт двух проводов разного диаметра - весьма и весьма не надежно. а в удлинитель включать обогреватели- противопоказано. по пожарным нормам.и по характеристикам брольшинства удлиннителей.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 16:06:04

elgato написал: Что посоветуете?

Начинать электромонтажные работы с проектной документации. На каком основании производятся работы без технической документации?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

29.03.2016 в 16:08:55

на том основании- что живем , таки , мы- в России.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.03.2016 в 16:18:57

C2h5-OH, Кстати аргумент. Он считает что я его заставляю делать лишнюю ненужную работу. В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?

А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

29.03.2016 в 16:25:50

elgato написал: Он считает что я его заставляю делать лишнюю ненужную работу.

Так и есть.

elgato написал: В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?

Ну а как же, еще и похлеще можно.

elgato написал: А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?

Можно удлинитель с тремя двухкиловаттными обогревателями включить. Но вы точно будете это включать именно в розетку вытяжки? А вытяжку тогда куда, чтобы запах горелого человеческого мяса выветривать?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

29.03.2016 в 16:28:55

C2h5-OH написал: соединение под один винт двух проводов разного диаметра - весьма и весьма не надежно

Так про винты и не сказано.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.03.2016 в 16:58:13

Radio написал:

C2h5-OH написал: соединение под один винт двух проводов разного диаметра - весьма и весьма не надежно

Так про винты и не сказано.

Radio, У меня розетки винтовые

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

29.03.2016 в 17:02:36

elgato написал: У меня розетки винтовые

Так пусть не через розетку соединяет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 18:51:06

C2h5-OH написал: на том основании- что живем , таки , мы- в России.

C2h5-OH, кто то отменил правила и нормы? Эдак мы до одного аргумента скатимся, до полноты налитого стакана.

Какой там пункт, третьего раздела еще советских правил, требует защиту групповых сетей не только от КЗ но и от перегрузки?

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.03.2016 в 19:19:50

ПPOPAБ, Перегрузка может быть только в случае, если в эти розетки включат что-то мощное. Мастер мне говорит - "Зачем в розетки под потолком включать обогреватели, если туда будут включены постянно подсветка и вытяжка?" Что сечение должно соответствовать всегда автомату я понимаю, но как это донести в моём случае? Если просто розетка то вопросов нет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 19:32:53

elgato написал: Перегрузка может быть только в случае, если в эти розетки включат что-то мощное.

Перегрузка - может быть. Сеть должна быть защищена от перегрузки и КЗ. Остальное вторично, если бы , да кабы... Защищается самый слабый участок стационарной групповой сети.

Кстати каков ожидаемый ТКЗ и полное сопротивление петли на последней розетке шлейфа с заниженным сечением?

elgato написал: сечение должно соответствовать всегда автомату

А что еще доносить?

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: ... 100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Такой аргумент вас устроит?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

29.03.2016 в 19:40:03

ПPOPAБ написал: Такой аргумент вас устроит?

Ну это слабый агрумент, прямо скажем. :)

Мне вообще видятся два выхода:

  1. Понять и забить, все равно ничего плохого не будет.
  2. Силовое воздействие на исполнителя вкупе с адекватной аргументацией.

Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.03.2016 в 19:46:01

elgato написал: Что сечение должно соответствовать всегда автомату я понимаю, но как это донести в моём случае?

если автомат до 16 Ампер то 1.5 мм допускается

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 19:52:17

Radio написал: Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.

:D Вы это серьезно?

0