ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 19:32:53

elgato написал: Перегрузка может быть только в случае, если в эти розетки включат что-то мощное.

Перегрузка - может быть. Сеть должна быть защищена от перегрузки и КЗ. Остальное вторично, если бы , да кабы... Защищается самый слабый участок стационарной групповой сети.

Кстати каков ожидаемый ТКЗ и полное сопротивление петли на последней розетке шлейфа с заниженным сечением?

elgato написал: сечение должно соответствовать всегда автомату

А что еще доносить?

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: ... 100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Такой аргумент вас устроит?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21052

29.03.2016 в 19:40:03

ПPOPAБ написал: Такой аргумент вас устроит?

Ну это слабый агрумент, прямо скажем. :)

Мне вообще видятся два выхода:

  1. Понять и забить, все равно ничего плохого не будет.
  2. Силовое воздействие на исполнителя вкупе с адекватной аргументацией.

Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2016 в 19:46:01

elgato написал: Что сечение должно соответствовать всегда автомату я понимаю, но как это донести в моём случае?

если автомат до 16 Ампер то 1.5 мм допускается

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 19:52:17

Radio написал: Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.

:D Вы это серьезно?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21052

29.03.2016 в 19:53:51

ПPOPAБ, естественно. :)

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

29.03.2016 в 19:55:09

Radio написал: Силовое воздействие на исполнителя вкупе с адекватной аргументацией.

Дать по морде лица и со словами - видишь суслика ? И больше не увидишь ! Помахать косарем перед носом и спрятать его в карман. Так что ли ? :D

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

29.03.2016 в 19:55:45

ПPOPAБ написал: Какой там пункт, третьего раздела еще советских правил, требует защиту групповых сетей не только от КЗ но и от перегрузки?

К сожалению, в нормы там все влазит, если кабель "честный". Главное, соединить нормально.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2016 в 19:58:36

elgato,

elgato написал: Электрик подключил розетки

Электрик кто по отношению к Вам? Подчинённый или спец, которого Вы наняли? Или родич? Отвечает логично, но в основе-лень переделывать. В итоге, что хотите получить? Чтобы просто переложил или переложил, потому что вы его убедили? В первых двух случаях ( начальник, хозяин) у спеца своего мнения не должно быть, если только Вы не предлагаете ересь, которая приведёт к неприятностям. Так что можно наказать рублём типа -1000. Наёмника не спрашивают, он только выполняет. Ну а с родичем можно только поругаться.

elgato написал: Диаметр кабелей почти одинаков).

Это как? Типа ТУшный кабель приобрели?

ПPOPAБ написал: Начинать электромонтажные работы с проектной документации. На каком основании производятся работы без технической документации?

elgato написал: А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?

Инверторный сварочник.

elgato написал: В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?

Конечно и премию получить за экономию кабеля, с большим сечением.

elgato написал: У меня розетки винтовые

То есть не пружинные. Винтовые-какие: винт зажимает провод с помощью пластины, винт зажимает провод, типа как в клемнике, винт зажимает провод, на котором обжато(типа НШВИ, при ПВ3) или сделано кольцо (при ПВ1 или методом луения), с помощью шайбы с гройвером?

Radio написал: Так пусть не через розетку соединяет.

Тоже вариант. Что за тема странная как доказать спецу, что он накосячил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2016 в 20:05:27

Radio написал: Тыкать пальчиком в какую-то бумажку с написанными словами - ну как-то по-детски совсем, несерьезно и неубедительно.

Ну да закон есть, а механизма применения закона нет. Демократия бл...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2016 в 20:06:08

megrad написал: Инверторный сварочник.

в розетку под потолком, и непрерывно варить четверкой не менее нескольких часов подряд?) я Вас огорчу, кабель выдержит

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8964

29.03.2016 в 20:12:09

Может просто убрать "спорную" розетку, заменив её соединительной коробкой. Тогда никто ничего туда не включит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу